7 传输方式、线缆选型与布线
7.0.1 传输方式除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外,对有安全保密要求的传输方式还应采取信号加密措施。
7.0.2 线缆选择除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外,还应符合下列规定:
1 模拟视频信号宜采用同轴电缆,根据视频信号的传输距离、端接设备的信号适应范围和电缆本身的衰耗指标等确定同轴电缆的型号、规格;信号经差分处理,也可采用不劣于五类线性能的双绞线传输。
2 数字视频信号的传输按照数字系统的要求选择线缆。
3 根据线缆的敷设方式和途经环境的条件确定线缆型号、规格。
7.0.3 布线设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。
7.0.1 传输环节是保证系统内信号和能量传输有效性和可靠性的重要条件。对于有安全保密要求的使用场合,特别是通过公网或无线网络传输视频图像时,应考虑加密措施。
7.0.2 线缆传输中,同轴电缆作为传输模拟视频信号的主要线缆,应合理规划选型。
300m以内的视频信号传输距离,推荐选用SYV75-5的同轴电缆。
若为内部近距离一般为30m内的视频设备间互连,推荐采用SYV75-3-2的同轴电缆。
更远距离的视频信号传输,一般可以采用SYV75-7的同轴电缆,也可采用有源方式传输,如双绞线缆或光缆。
7.0.3 布线设计应充分考虑前端设备分布、线缆选型和管槽的路由分布情况,以利于施工,使用可靠,便于保护。线路路由的设计原则为传输效果最优,包括以下方面:
满足电磁兼容要求:线路的路由应充分满足传输信号不易受到干扰和防泄漏的要求。
长度最优:路由最短,符合节约材料和信号衰减小的经济原则。
建立必要的管槽防护:敷设路径安全可靠,符合系统的物理安全和抗电磁干扰原则。
另外,符合现行的施工规范的规定,这是保证施工质量的重要前提。