B.2 工业大气环境混凝土结构耐久性剩余寿命评估
B.2.1 混凝土保护层锈胀开裂时间tcr可按下式估算:
tcr=ti+tc (B.2.1)
式中:ti——混凝土中钢筋开始锈蚀的时间(a);
tc——钢筋开始锈蚀至保护层胀裂的时间(a)。
B.2.2 混凝土中的钢筋开始锈蚀时间ti可按下式估算:
ti=15.2·Kk·Kc·Km (B.2.2)
式中:Kk、Kc、Km——混凝土中性化速度、保护层厚度、局部环境对钢筋开始锈蚀时间的影响系数,分别按表B.2.2-1~表B.2.2-3取用。
表B.2.2-1 中性化速度对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Kk
	
表B.2.2-2 保护层厚度对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Kc
	
表B.2.2-3 局部环境对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Km
	
注:局部环境系数按本标准表B.1.4取用。
B.2.3 混凝土中性化系数k应按下式计算:
	
式中:xc——实测混凝土中性化深度(mm);
t0——结构建成至检测时的时间(a)。
注:1 中性化深度测区应与评定钢筋锈蚀部位一致,测区不在构件角部时,角部的中性化深度可取非角部的1.4倍;
2 构件有覆盖层时,应考虑覆盖层的作用。
B.2.4 钢筋开始锈蚀至混凝土保护层胀裂的时间可按下式估算:
	
式中:A——特定条件下(各项影响系数为1.0时)构件自钢筋开始锈蚀到保护层胀裂的时间,对室外杆件取A=1.9,室外墙、板取A=4.9;对室内杆件取A=3.8,室内墙、板取A=11.0;
Hc、Hf、Hd、HT、HRH、Hm——保护层厚度、混凝土强度、钢筋直径、环境温度、环境湿度、局部环境对锈胀开裂时间的影响系数,分别按表B.2.4-1~表B.2.4-6取用。
表B.2.4-1 保护层厚度对锈胀开裂时间的影响系数Hc
	
表B.2.4-2 混凝土强度对锈胀开裂时间的影响系数Hf
	
表B.2.4-3 钢筋直径对锈胀开裂时间的影响系数Hd
	
表B.2.4-4 环境温度对锈胀开裂时间的影响系数HT
	
表B.2.4-5 环境湿度对锈胀开裂时间的影响系数HRH
	
表B.2.4-6 局部环境对锈胀开裂时间的影响系数Hm
	
B.2.5 结构性能严重退化的时间td可按下列公式估算:
	
式中:tc1——钢筋开始锈蚀至结构性能严重退化的时间(a);
B——特定条件下(各项影响系数为1.0时)自钢筋开始锈蚀至结构性能严重退化的时间,对室外杆件取B=7.04,室外墙、板取B=8.09;对室内杆件取B=8.84,室内墙、板取B=14.48;
Fc、Ff、Fd、FT、FRH、Fm——保护层厚度、混凝土强度、钢筋直径、环境温度、环境湿度、局部环境对结构性能严重退化时间的影响系数,按表B.2.5-1~表B.2.5-6取用。
表B.2.5-1 保护层厚度对结构性能严重退化时间的影响系数Fc
	
表B.2.5-2 混凝土强度对结构性能严重退化时间的影响系数Ff
	
表B.2.5-3 钢筋直径对结构性能严重退化时间的影响系数Fd
	
表B.2.5-4 环境温度对结构性能严重退化时间的影响系数FT
	
表B.2.5-5 环境湿度对结构性能严重退化时间的影响系数FRH
	
表B.2.5-6 局部环境对结构性能严重退化时间的影响系数Fm
	
B.2.6 混凝土结构或构件的耐久性剩余寿命tre可按下列公式计算:
	或    
顶部
- 上一节:B.1 一般规定
 - 下一节:附录C 钢构件腐蚀的检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 鉴定程序及其工作内容
 - 3.3 鉴定评级标准
 - 4 调查和检测
 - 4.1 使用条件的调查和检测
 - 4.2 工业建筑的调查和检测
 - 5 结构分析和校核
 - 6 构件的鉴定评级
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 混凝土构件
 - 6.3 钢构件
 - 6.4 砌体构件
 - 7 结构系统的鉴定评级
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地基基础
 - 7.3 上部承重结构
 - 7.4 围护结构系统
 - 8 工业建筑物的鉴定评级
 - 9 工业构筑物的鉴定评级
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 烟囱
 - 9.3 钢筋混凝土冷却塔
 - 9.4 贮仓
 - 9.5 通廊
 - 9.6 管道支架
 - 9.7 水池
 - 9.8 锅炉钢结构支架
 - 9.9 除尘器结构
 - 10 鉴定报告
 - 附录A 单个构件的划分
 - 附录B 工业大气环境混凝土结构耐久性剩余寿命评估
 - B.1 一般规定
 - B.2 工业大气环境混凝土结构耐久性剩余寿命评估
 - 附录C 钢构件腐蚀的检测
 - 附录D 钢吊车梁疲劳性能评定
 - 附录E 钢吊车梁剩余疲劳寿命评估
 - 附录F 振动对上部承重结构影响的鉴定
 - 附录G 结构工作状况监测与评定
 - 附录H 工业建筑可靠性鉴定评级表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475