目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 786.1 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号(GB/T 786.1-2009,ISO 1219-1:2006,IDT)
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击(idt IEC 68-2-27:1987)
GB/T 2423.6 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞(GB/T 2423.6-1995,idt IEC 68-2-29:1987)
GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)(IEC 60068-2-6:1995,IDT)
GB/T 2423.22 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化(GB/T 2423.22-2002,idt IEC 60068-2-14:1984)
GB/T 4207-2003 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法(IEC 60112:1979,IDT)
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:2001,IDT)
GB/T 4723-1992 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板(neq IEC 249-2:1985~1988)
GB 4724-1992 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板(neq IEC 249-2:1987)
GB/T 4728.1 电气简图用图形符号 第1部分:一般要求(GB/T 4728.1-2005,IEC 60617 database,IDT)
GB 4943-2001 信息技术设备的安全(eqv IEC 60950:1999)
GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆(IEC 60245-4:2004,IDT)
GB/T 5013.5-2008 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆(IEC 60245-5:1994,IDT)
GB/T 5023.3-2008额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆(IEC 60227-3:1997,IDT)
GB/T 5023.4-2008额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆(IEC 60227-4:1997,IDT)
GB/T 5023.5-2008额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)(IEC 60227-5:2003,IDT)
GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆(IEC 60227-6:2001,IDT)
GB 5226.2-2002机械安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件(idt IEC 60204-32:1998)
GB/T 5972-2006 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范(ISO 4309:1990,IDT)
GB/T 7024-2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB 7588-2003 电梯制造与安装安全规范(EN 81-1:1998,MOD)
GB/T 8104 流量控制阀 试验方法(GB/T 8104-1987,neq ISO/DIS 6403:1988)
GB/ T 8105 压力控制阀 试验方法(GB/T 8105-1987,neq lSO/DIS 6403:1988)
GB 8903-2005 电梯用钢丝绳(ISO/FDIS 4344:2003,MOD)
GB 12265.3-1997 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距(eqv EN 349:1993)
GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器(IEC 60947-4-1:2000,IDT)
GB 14048.5-2008 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器(IEC 60947-5-1:2003,MOD)
GB/T 15651.2-2003 半导体分立器件和集成电路 第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性(IEC 60747-5-2:1997,IDT)
GB/T 15706.2-2007 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(ISO 12100-2:2003,IDT)
GB/T 16261-1996 印制板总规范(idt IEC/PQC 88:1990)
GB/T 16856.1-2008 机械安全 风险评价 第1部分:原则(ISO 14121-1:2007,IDT)
GB 16895.21 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护-电击防护(GB 16895.21-2004,IEC 60364-4-41:2001,IDT)
GB/T 16895.23-2005 建筑物电气装置 第6-61部分:检验——初检(IEC 60364-6-61:2001,IDT)
GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT)
GB 17888.3-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏(ISO 14122-3:2001,IDT)
GB/T 17889.1-1999 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸(eqv EN 131-1:1993)
GB/T 18775 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范(GB/T 18775-2009,EN 13015:2001,MOD)
GB 19212.1-2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验(IEC 61558-1:2005,IDT)
GB 21240-2007 液压电梯制造与安装安全规范(EN 81-2:1998,MOD)
GB/T 22562-2008 电梯T型导轨(ISO 7465:2007,IDT)
GB 23821-2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离(ISO 13857:2008,IDT)
EN 1005-3:2002 机械安全 人体物理特征 第3部分:推荐的机械操作力限值(Safety of machinery-Human physical performance-Part 3:Recommended force limits for machinery operation)
EN 12015:2004 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道产品系列标准 发射(Electromagnetic compatibility-Product family standard for lifts, escalators and moving walks-Emission)
EN 12016:2004 电磁兼容性 电梯、自动扶梯和自动人行道产品系列标准 抗扰度(Electromagnetic compatibility-Product family standard for lifts, escalators and moving walks-Immunity)
IEC 60747-5-1:1997 半导体 分立器件和集成电路 第5-1部分:光电子器件 总则(Discrete semiconductor devices and integrated circuits-Part 5-1:Optoelectronic devices-General)
顶部
- 上一节:1 范围
 - 下一节:3 术语和定义、单位和符号
 
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义、单位和符号
 - 3.1 术语和定义
 - 3.2 单位和符号
 - 4 主要危险列表
 - 5 安全要求和(或)保护措施
 - 5.1 总则
 - 5.2 井道
 - 5.3 机器空间
 - 5.4 层门
 - 5.5 运载装置、对重和平衡重
 - 5.6 悬挂装置、意外移动和超速保护
 - 5.7 导轨系统、机械停止装置和极限开关
 - 5.8 驱动主机
 - 5.9 电气安装与电气设备
 - 5.10 电气故障的防护、控制和优先权
 - 6 安全要求和(或)保护措施的验证
 - 6.1 验证和试验
 - 6.2 设计验证
 - 6.3 交付使用前的检验
 - 7 使用信息
 - 7.1 注意、标记及操作说明
 - 7.2 制造商的使用信息
 - 附录A(规范性附录)电气安全装置表
 - 附录B(规范性附录)开锁三角形钥匙
 - 附录C(资料性附录)技术文件
 - C.1 总则
 - C.2 技术说明和平面图
 - C.3 电气原理图和液压系统图
 - 附录D(规范性附录)交付使用前的检验
 - D.1 检查
 - D.2 试验和验证
 - 附录E(资料性附录)定期检验、重大改装或事故后的检验
 - E.1 定期检验
 - E.2 重大改装或事故后的检验
 - 附录F(规范性附录)安全部件 型式试验认证规程
 - F.1 绪论
 - F.2 层门门锁装置
 - F.3 安全钳
 - F.4 限速器
 - F.5 含有电子元件的安全电路
 - F.6 破裂阀、单向节流阀
 - 附录G (资料性)驱动系统的要求
 - G.1 电力驱动
 - G.2 液压驱动
 - 附录H(资料性附录)仅载货电梯井道壁和面对运载装置入口的层门构造
 - 附录I(规范性附录)柱塞、缸筒、硬管的计算
 - I.1 抗过压计算
 - I.2 液压缸抗压弯的计算
 - 附录J(资料性附录)给使用人员或用户的信息
 - J.1 进入机器空间入口的路径
 - J.2 在梯子上进行维护工作
 - J.3 照明和插座
 - J.4 层站开口的局部照明
 - 附录K(规范性附录)电气元件的故障排除
 - 附录L(规范性附录)顶层空间和底坑
 - L.1 减小的顶层高度
 - L.2 减少的底坑深度
 - 附录M(规范性附录)预触发停止系统的检验
 - M.1 总则
 - M.2 试验样品及说明
 - M.3 试验室试验
 - M.4 计算
 - 参考文献
 
- 