4.4 竖向设计
4.4.1 厂区竖向设计应与总平面设计同时进行。竖向设计应结合生产工艺要求,厂区地形、地质、水文气象条件等因素综合考虑,合理选择竖向布置。
4.4.2 厂区竖向设计应结合生产工艺流程,充分利用地势高差,降低物料运输过程中的能耗,减少土石方开挖量,并应力求挖填平衡。
4.4.3 厂区地面设计标高应结合场地防洪要求、建(构)筑物基础、雨水排泄、工程地质及土石方工程量等因素综合确定,场地标高应高于防洪标准的洪水位0.5m以上。
4.4.4 厂区出入口道路路面标高宜高于厂外道路路面标高,并应连接平顺。当出入口道路路面标高低于厂外道路路面标高时应设置截水构筑物。
4.4.5 采用阶梯式布置时,台阶坡顶至建筑物的距离应按建筑物基础尺寸及埋深与地基条件计算确定,且不应小于2.5m。台阶坡脚至建筑物的距离应满足建筑物通风和采光、地表排水、地下管线敷设、道路交通、施工设备及开挖基槽对边坡或挡土墙的稳定性等要求,且不应小于2.0m。
4.4.6 当厂区靠近山坡且有被山洪侵袭的可能性时,应设置防洪堤或防洪截水沟等设施。
4.4.7 厂区内应设置雨水排水系统。排放含有生产废渣的雨水时,应进行沉淀处理。
4.4.8 边坡应有自身稳定性。对可能失稳的边坡,应进行边坡稳定性分析,并应根据分析结果采取防止边坡产生滑坡、坍塌等危害的预防措施。
4.4.1 竖向设计是机制砂石骨料工厂总图运输设计中的一项重要内容,应根据场地各种因素综合考虑,选择合理的场地竖向布置。竖向布置形式有平坡式或阶梯式,当厂区自然地面较为平坦,地面坡度在3%以下时,宜采用平坡式布置;当自然地面坡度在3%~5%之间时,应进行技术经济比较,决定采用平坡式或阶梯式布置;当自然地面坡度在5%以上时,宜采用阶梯式布置。阶梯式布置的台阶划分应与厂区功能分区一致。
4.4.4 工厂地面标高一般要求应高于场外道路标高,当工厂地面标高低于场外道路标高时,应设置截水构筑物,防止场外雨水流入工厂。
4.4.6 防洪堤顶标高应高于设计防洪标准水位0.5m以上。防洪截水沟应设置在厂区靠山坡一侧,防洪截水沟与坡顶距离不宜小于5m,防洪截水沟的截面尺寸应按设计洪水流量及防洪纵坡等条件确定。
4.4.7 排水系统可以采用暗管排水方式或明沟排水方式。采用明沟排水方式时,场地雨水应就近排入场地周围的自然水系或低洼沟谷地段,但不应对其他工程设施和农田水利造成危害。排水方式的选择应根据地形条件和规划要求确定,排水方式及排水构筑物应保证厂区雨水能及时、自流排至厂外。
4.4.8 边坡包括自然边坡和人工边坡,影响边坡稳定的因素主要有:大气降水对边坡土体的侵蚀、边坡的坡度及高度、边坡土体的土质状况和水文条件、外部荷载对边坡土体产生的压力影响等。设计时应根据边坡失稳的成因,对可能失稳的边坡采取不同的防护类型和措施使之稳定。防护措施主要有:植物防护、土工织物防护、抹面与捶面、混凝土预制块防护、喷桨防护、护面墙、砌石护坡、挡土墙等。