5.4 排水层
5.4.1 排水层应选用导水性能好的材料,其渗透系数应大于1×10-3m/s。
5.4.2 垃圾堆体顶部宜选用碎石作为排水层,堆体边坡宜选用复合土工排水网作为排水层。
5.4.3 当采用碎石作为排水层时,碎石排水层厚度不宜小于300mm,粒径宜为20mm~40mm,上部宜铺设200g/m2土工滤网。
5.4.4 边坡复合土工排水网厚度不宜小于5mm,搭接重叠宽度不宜小于300mm,且应采用塑料绳拴接,沿搭接缝的拴接点间距不宜大于500mm。
5.4.5 排水层与堆体表面排水沟相接处应设置穿过沟壁的排水短管,排水短管沿排水沟纵向的间距不宜大于2m。
5.4.1 排水层是为了迅速导排渗入土层聚集在防渗层上部的雨水,防止雨水在土层中饱和,造成土层滑坡。排水层的渗透系数是关键的参数,本条对其进行了规定。
5.4.2 碎石渗透性较好,价格便宜,是常用的排水材料。但边坡上碎石铺设难度大,复合土工排水网便于斜坡施工,因此本条推荐堆体顶部选用碎石作为排水层,而边坡上选用复合土工排水网。
5.4.3 碎石作为排水层时,厚度不宜过小,否则影响排水效果。本条要求其厚度不宜小于300mm。上部铺设200g/m2土工滤网是为了防止土颗粒物堵塞碎石层。
5.4.4 边坡上铺排水网时,由于排水网与防渗层之间可能产生滑动而使两片网分离,因此本条要求两片网上下搭接重叠宽度不宜小于300mm,并要求每500mm用绳拴接固定一下。
5.4.5 排水层与堆体表面排水沟相接处由于排水沟沟壁上沿与覆土上表面基本平齐,阻挡了排水层中积水的外排,设置穿过沟壁的排水短管可以使渗入排水层的雨水及时排入排水沟,有效降低土层的含水率,从而保证将上部土层的下渗水及时排放,避免土层内含水达到饱和,如图3所示。
	
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 填埋场现状调查
 - 3.1 地下水环境
 - 3.2 大气环境
 - 3.3 地表水环境
 - 3.4 填埋气体
 - 3.5 垃圾填埋区域
 - 4 总体设计
 - 5 覆盖工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 排气层
 - 5.3 防渗层
 - 5.4 排水层
 - 5.5 绿化土层
 - 5.5 绿化土层
 - 6 地下水污染控制工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 垂直防渗工程
 - 6.3 场底防渗层修复
 - 6.4 堆体内渗沥液抽排
 - 6.5 地下水收集与处理
 - 7 填埋气体导排收集、处理与利用工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 填埋气体导排收集
 - 7.3 填埋气体处理与利用
 - 8 渗沥液导排与处理工程
 - 9 防洪与地表径流导排
 - 9.1 填埋场及垃圾堆体防洪
 - 9.2 垃圾堆体表面径流导排
 - 10 垃圾堆积体绿化
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 绿化土层
 - 10.3 绿化植物
 - 10.4 绿地灌溉系统
 - 10.5 绿化工程的施工与维护
 - 11 填埋场封场监测
 - 11.1 监测设施的设置
 - 11.2 污染控制监测
 - 11.3 安全监测
 - 11.4 垃圾堆体的沉降监测
 - 12 封场工程的施工与验收
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 垃圾堆体整形的施工与验收
 - 12.3 封场覆盖工程的施工与验收
 - 12.4 其他工程的施工与验收
 - 13 填埋场封场后维护与场地再利用
 - 13.1 填埋气体导排收集、处理与利用系统的维护
 - 13.2 渗沥液导排与处理系统的维护
 - 13.3 其他基础设施的维护
 - 13.4 场地再利用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475