4.2 分部分项工程
4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
4.2.2 工程量清单的项目编码,应采用十二位阿拉伯数字表示,一至九位应按附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。
4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。
4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。
4.2.5 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。
4.2.6 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。
4.2.7 本规范现浇混凝土工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容,同时又在“措施项目”中单列了现浇混凝土模板工程项目。对此,由招标人根据工程实际情况选用,若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单,即表示现浇混凝土模板项目不单列,现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
4.2.8 本规范对预制混凝土构件按现场制作编制项目,“工作内容”中包括模板工程,不再另列。若采用成品预制混凝土构件时,构件成品价(包括模板、钢筋、混凝土等所有费用)应计入综合单价中。
	4.2.9  金属结构构件按成品编制项目,构件成品价应计入综合单价中,若采用现场制作,包括制作的所有费用。
	 
4.2.1 本条是强制性条文,规定了构成一个分部分项工程量清单的五个要件——项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量,这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不可。
4.2.2 本条是强制性条文,规定了工程量清单编码的表示方式:十二位阿拉伯数字及其设置规定。
各位数字的含义是:一、二位为专业工程代码(01-房屋建筑与装饰工程;02-仿古建筑工程;03-通用安装工程;04-市政工程;05-园林绿化工程;06-矿山工程;07-构筑物工程;08-城市轨道交通工程;09-爆破工程。以后进入国标的专业工程代码以此类推);三、四位为附录分类顺序码;五、六位为分部工程顺序码;七、八、九位为分项工程项目名称顺序码;十至十二位为清单项目名称顺序码。
当同一标段(或合同段)的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时,在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。例如,一个标段(或合同段)的工程量清单中含有3个单位工程,每一单位工程中都有项目特征相同的挖一般土方项目,在工程量清单中又需反映3个不同单位工程的挖一般土方工程量时,则第一个单位工程挖一般土方的项目编码应为040101001001,第二个单位工程挖一般土方的项目编码应为040101001002,第三个单位工程挖一般土方的项目编码应为040101001003,并分别列出各单位工程挖一般土方的工程量。
4.2.3 本条是强制性条文,规定了分部分项工程量清单项目的名称,应按附录中的项目名称结合拟建工程的实际确定。
4.2.4 本条是强制性条文。工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据,在编制工程量清单时,必须对项目特征进行准确和全面的描述。但有些项目特征用文字往往又难以准确和全面的描述清楚。因此,为达到规范、简洁、准确、全面描述项目特征的要求,在描述工程量清单项目特征时应按以下原则进行:
(1)项目特征描述的内容应按附录中的规定,结合拟建工程的实际,能满足确定综合单价的需要。
(2)若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求,项目特征描述可直接采用详见××图集或××图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分,仍应用文字描述。
4.2.5 本条是强制性条文,规定了工程计量中工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。
4.2.6 本条是强制性条文,规定了工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。
4.2.7 本条既考虑了各专业的定额编制情况,又考虑了使用者方便计价,对现浇混凝土模板采用两种方式进行编制,即:本规范对现浇混凝土工程项目,一方面“工作内容”中包括模板工程的内容,以“立方米”计量,与混凝土工程项目一起组成综合单价;另一方面又在措施项目中单列了现浇混凝土模板工程项目,以“平方米”计量,单独组成综合单价。对此,就有三层内容:一是招标人根据工程的实际情况在同一个标段(或合同段)两种方式中选择其一;二是招标人若采用单列现浇混凝土模板工程,必须按本规范
所规定的计量单位、项目编码、项目特征描述列出清单,同时,现浇混凝土项目中不含模板的工程费用;三是若招标人不单独编列现浇混凝土模板项目清单,则表示现浇混凝土工程项目的综合单价中包括了模板的工程费用。
4.2.8 本条规定本规范预制构件按现场预制编制项目,与《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008规范项目相比,工作内容中包括模板工程,模板的措施费用不再单列;若采用成品预制混凝土构件时,成品价(包括模板、钢筋、混凝土等所有费用)计入综合单价中,即成品的出厂价格及运杂费等进入综合单价。
4.2.9 本条规定了金属结构件以目前市场工厂化生产的实际按成品编制项目,成品价应计入综合单价;若采用现场制作,则包括制作的所有费用应进入综合单价。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程计量
 - 4 工程量清单编制
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 分部分项工程
 - 4.3 措施项目
 - 附录A 土石方工程
 - A.1 土方工程
 - A.2 石方工程
 - A.3 回填方及土石方运输
 - A.4 相关问题及说明
 - 附录B 道路工程
 - B.1 路基处理
 - B.2 道路基层
 - B.3 道路面层
 - B.4 人行道及其他
 - B.5 交通管理设施
 - 附录C 桥涵工程
 - C.1 桩基
 - C.2 基坑与边坡支护
 - C.3 现浇混凝土构件
 - C.4 预制混凝土构件
 - C.5 砌筑
 - C.6 立交箱涵
 - C.7 钢结构
 - C.8 装饰
 - C.9 其他
 - C.10 相关问题及说明
 - 附录D 隧道工程
 - D.1 隧道岩石开挖
 - D.2 岩石隧道衬砌
 - D.3 盾构掘进
 - D.4 管节顶升、旁通道
 - D.5 隧道沉井
 - D.6 混凝土结构
 - D.7 沉管隧道
 - 附录E 管网工程
 - E.1 管道铺设
 - E.2 管件、阀门及附件安装
 - E.3 支架制作及安装
 - E.4 管道附属构筑物
 - E.5 相关问题及说明
 - 附录F 水处理工程
 - F.1 水处理构筑物
 - F.2 水处理设备
 - F.3 相关问题及说明
 - 附录G 生活垃圾处理工程
 - G.1 垃圾卫生填埋
 - G.2 垃圾焚烧
 - G.3 相关问题及说明
 - 附录H 路灯工程
 - H.1 变配电设备工程
 - H.2 10kV以下架空线路工程
 - H.3 电缆工程
 - H.4 配管、配线工程
 - H.5 照明器具安装工程
 - H.6 防雷接地装置工程
 - H.7 电气调整试验
 - H.8 相关问题及说明
 - 附录J 钢筋工程
 - 附录K 拆除工程
 - 附录L 措施项目
 - L.1 脚手架工程
 - L.2 混凝土模板及支架
 - L.3 围堰
 - L.4 便道及便桥
 - L.5 洞内临时设施
 - L.6 大型机械设备进出场及安拆
 - L.7 施工排水、降水
 - L.8 处理、监测、监控
 - L.9 安全文明施工及其他措施项目
 - L.10 相关问题及说明
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475