6 试验方法
6.1 风冷式和水冷式单元式空气调节机的能效测试方法按GB/T 17758-2010进行。其中风冷式空调机进行SEER测试时,29℃工况的额定、中间和最小能力试验可选做或者按35℃工况下相应能力制冷量的实测值乘1.077,35℃工况下消耗功率的实测值乘0.914计算获得。
6.2 计算机和数据处理机房用单元式空调机组的能效测试方法按GB/T 19413-2010进行。
6.3 通讯基站用单元式空气调节机的能效测试方法按JB/T 11968-2014进行。
6.4 恒温恒湿型单元式空气调节机能效测试方法按GB/T 17758-2010进行。