A.2 容积率
A.2.1 容积率应为计算容积率的总建筑面积与厂区建设用地面积的比值,应按下式计算:

式中:R——容积率;
S——计算容积率的总建筑面积;
A——厂区建设用地面积。
A.2.2 计算容积率的总建筑面积的计算,应符合下列要求:
1 建(构)筑物计算面积,应按建(构)筑物的建筑面积计算;当建筑物层高超过8m时,该层建筑面积应加倍计算;高度超过8m的装置、容器等设施,其面积应加倍计算。
2 储罐区计算面积,设防火堤或围堰时,应按防火堤或围堰最外边计算;未设防火堤或围堰时,应按成组设备的最外边缘计算。
3 室外管廊计算面积,架空敷设时可按管架支柱间的轴线宽度加1.5m乘以管架长度计算;沿地敷设时应按其宽度加1.0m乘以管线带长度计算。
4 工艺装置计算面积,应按工艺装置铺砌界线计算。
5 露天堆场计算面积,应按堆场实际地坪计算。
6 露天设备计算面积,应按设备场地铺砌界线计算。