附录A(规范性) 间接蒸发冷水机组性能表述方法
	A.1 进风冷却效率
	    在试验工况下,机组进风经过空气冷却器被等湿冷却,进风冷却效率应按式(A.1)计算:

		    式中:
	
		    ηc——进风冷却效率;
	
		    tdb,i——间接蒸发冷水机组进风的干球温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    tdb,A——间接蒸发冷水机组空气冷却器出风的干球温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    tdp,i——机组进风的露点温度,露点温度可以通过计算或查焓湿图得出,单位为摄氏度(℃)。
	
		A.2 直接蒸发冷却效率
	
		    在试验工况下,机组经过蒸发冷却过程冷水被降温的直接蒸发冷却效率应按式(A.2)计算:

		    式中:
	
		    ηev——直接蒸发冷却效率;
	
		    twr——间接蒸发冷水机组冷水进水温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    tw——间接蒸发冷水机组冷水出水温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    twb,A——间接蒸发冷水机组空气冷却器出风的湿球温度,单位为摄氏度(℃)。
	
		A.3 数据修正
	
		A.3.1 当室外干球温度、湿球温度变化时,进风冷却效率应按式(A.3)进行计算,直接蒸发冷却效率应按式(A.4)进行计算:

		    式中:
	
		    tdb,i——间接蒸发冷水机组进风的干球温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    twb,i——间接蒸发冷水机组进风的湿球温度,单位为摄氏度(℃);
	
		    a,b,c,a',b',c'——拟合参数,可通过A.5变工况测试的实验结果拟合得到。
	
		A.3.2 进风冷却效率和直接蒸发冷却效率应在相同的进风干、湿球温度下得到,当进风的大气压不同时,应根据附录C进行相应的修正。
	
		A.4 机组出水温度与进风冷却效率和直接蒸发冷却效率的关系
	
		    机组出水温度与进风冷却效率和直接蒸发冷却效率的关系如式(A.5)所示:

		A.5 间接蒸发冷水机组出水温度性能表
	
		A.5.1 试验工况为实验室条件
	
		    在额定水流量和标准大气压下,通过试验和计算可得出机组出水温度的性能表(见表A.1)。表中数值应至少有4个点由测量得到,这4个点应分别为不同的干球温度和不同的湿球温度(表A.1中每行每列至少应有一个数据为实测数据)。干球温度范围应为36℃~28℃,湿球温度范围应为17℃~23℃,按照表A.1形式分别给出进水温度为24.5℃(水温波动范围±1℃)时的出水温度。表A.1中出水温度应按第7章规定的试验方法进行测试。

		A.5.2 试验工况为自然条件
	
		A.5.2.1 设计选用工况中的地区可为一个或多个。当为多个时,试验工况地区与设计选用工况地区应分别对应并相同。
	
		A.5.2.2 设计选用工况所涉及的室外设计计算参数宜按照GB 50736规定的方法选取或计算确定,在设计选用工况地区当地大气压、机组水流量条件下,应按照7.2.4规定的试验方法,得到间接蒸发冷水机组的出水温度,并应按表A.2形式汇总。自然条件下试验工况的测试条件范围应为:(设计选用工况干球温度-7℃)~(设计选用工况干球温度+2℃);进风湿球温度的取值范围应为:(设计选用工况湿球温度-2℃)~(设计选用工况湿球温度+2℃);进水温度的取值范围应为:(设计选用工况进水温度-4℃)~(设计选用工况进水温度+2℃)。
	