4.3 建筑设计
4.3.1 建筑类冰雪景观设计应符合下列规定:
1 应满足结构安全和功能的要求;
2 方案设计应包括平面图、立面图、剖面图、效果图、冰雪毛坯砌筑图、照明效果以及各项经济技术指标,重要景观建筑可根据需要制作立体模型;
3 施工图设计应包括平面位置图、建筑施工图、结构施工图、照明配电施工图,以及其他专项、专业设计和说明,材料、设备统计表和相关的安全技术措施;
4 大体积冰景观建筑砌体内部可设计为空心,也可采用毛冰、碎冰填充、分层浇水冻结的方式制作,外侧冰墙冰砌块组砌厚度应根据计算确定,并应在施工图中注明。
4.3.2 建筑高度大于10m并允许人员进入活动,以及上部有外加荷载的冰雪景观建筑,应进行结构设计。
4.3.3 冰楼梯应做防滑处理,踏步宽度不应小于350mm,且高度不应大于150mm;踏步台阶应外高里低且相对高差不应超过10mm,踏步和平台冰砌围栏高度不应小于1200mm、厚度不应小于250mm,并应设置防滑警示标志。
4.3.4 冰砌体建筑高度不宜超过30m,雪体建筑高度不宜超过20m;长度超过30m的冰砌体建筑,每30m宜设宽度不小于20mm伸缩缝。
4.3.5 在冰雪景观建筑中可以与人员直接接触的砌体结构,当其垂直高度大于5m时,应作收分或阶梯式处理,并应符合下列规定:
1 应有抗倾覆和抗滑移措施;
2 冰砌体厚度不得小于800mm,并应分层砌筑,缝隙粘结率不得低于80%;
3 雪体厚度不得小于900mm,并应按设计密度值要求分层夯实;
4 上部最高处砌体或悬挑部分与基底的垂直投影缩回的距离应大于600mm。
4.3.6 艺术类冰雪景观设计应符合下列规定:
1 主题鲜明、立意明晰,形体易于表达;
2 体面关系夸张,表现手法强烈,整体形象突出,体面关系和肌理关系应协调合理;
3 冰雪景观形体高低错落,远观效果应舒展大方,近瞻观赏应雕琢精美、线条流畅;
4 作品重心应与形心重合,当重心偏移时应采取与作品艺术效果相协调的稳定性技术措施。
4.3.7 冰雕、彩色冰屏等景观主雕刻面宜选择背光、侧光方位,宜避免正对迎风面。雪景观建筑高度超过15m时,正立面或背立面宜避免正午阳光直接照射,无法避免时宜采取遮挡措施;大型雪景观建筑,在迎光面可喷洒环保胶质防晒液。
4.3.8 冰雪活动类项目设计应符合下列规定:
1 冰雪攀爬活动项目高度超过5m时,应采取安全攀登防护措施,并应提供或安装经安全测试合格的攀登辅助工具,顶部应设安全维护设施、疏散平台和通道。
2 冰雪滑梯的滑道应平坦、流畅,并应符合下列规定:
1)直线滑道宽度不应小于500mm,曲线滑道宽度不应小于600mm;滑道护栏高度不应低于500mm,厚度不应小于250mm;
2)转弯处滑道护栏应进行加高和加固处理,曲线部分护栏高度不应小于800mm,并应在转弯坡度变化区域,设警示标志,在坡道终端应设缓冲道,缓冲道长度应通过现场试验确定,终点处应设防护设施;
3)滑道长度超过30m的滑梯类活动,应采用下滑工具;采用下滑工具的滑道平均坡度不应大于10°,不采用下滑工具的滑道平均坡度不应大于25°;
4)下滑工具应使用耐用的轻质材料制作,并应经安全测试合格。
3 利用冰雪自行车、雪地摩托车、冰雪碰碰车等进行特殊游乐活动的工具,应采用安全合格产品,且应设置安全防护设施。
4.3.9 景区服务配套设施设计应符合下列规定:
1 冰雪景观建筑景区出入口、主要道路和服务设施应有无障碍设施;交通流量大,易出现人员拥挤、滑倒情况的平台、道路、台阶坡道应设置防滑地毯、栏杆、扶手等防滑和安全防护设施;
2 商业、餐饮、卫生间、休息、活动等服务性用房,配电室、雪机房等设备用房,客服中心、售票、管理中心等管理用房应根据功能、景观等要求合理布局;房屋设施应具有保温功能,造型和材质应与周围环境相协调;使用下滑器具的冰雪活动项目,宜设置游人和器具牵引装置;
3 商业用房服务半径可取100m~150m,公厕服务半径可取50m~100m。
4.3 建筑设计
4.3.1 冰雪景观建筑设计注重外部艺术表现力,在满足结构安全和功能要求的前提下,设计要求冰景观建筑内部空心部分,可采用毛冰、碎冰填充或堆土、沙袋、脚手架替代。
4.3.2 高度大于10m的冰景观建筑属于比较危险的建筑物,允许人员进入活动和上部有外加荷载的冰雪景观建筑更应注重其结构安全的重要性,因此冰雪景观建筑,结构设计尤为重要。本条是强制性标准,目的在于首先从结构设计上把住第一道关,对墙、柱主要承重构件和次要承重构件应进行结构计算。以满足结构和构造要求,防止事故发生。本条为强制性条文,必须严格执行。
4.3.3 冰楼梯踏步宽度取规定值上限,踏步台阶外高里低是为防滑需要;考虑到安全要求,冰楼梯围栏高度,取高于国家规定标准上限,厚度依多年实践和高厚比要求确定。
4.3.4 本条对“冰砌体建筑高度”提出“不宜超过30m”,是考虑到结构和施工等因素提出的,同时考虑到冰雪景观建筑中求“高”、求“大”,容易降低对地基的要求、减少冬季观测、减低建设和运营成本、忽视“精”、“细”等现象,在设计中根据需要从实际出发,对超过30m的冰建筑采取相应的结构设计措施,确保结构安全;材料的垂直运输也应采取特殊手段保证施工安全,强化质量管理,确保冰建筑精雕细刻的特色。
雪体建筑高度不宜超过20m其根据是:
1 国外技术数据,日本札幌限雪体建筑限高15m(天然雪);
2 根据计算而来;
3 根据实际经验,雪体体积达到一定规模,受温度变化和日照影响明显加大,不均匀膨胀会导致雪体发生严重变形;
4 如确需加高,需增加钢、木、竹等骨架。
考虑到温度变化情况,经计算冰砌体建筑长度超过30m的,每30m宜设宽度不小于20mm伸缩缝。
4.3.5 本条的目的是为了保证施工人员和游人的安全,避免在接近高大冰雪景观建筑被顶部不稳定的冰雪物体滑落伤及。大体量冰雪景观建筑,会随着环境温度变化产生风蚀,受到大风、振动等外力作用,可能会发生滑移等,对人员构成威胁。为此要求冰砌体、雪体,要具有符合规定的几何尺寸,砌筑的缝隙要达到规定的粘结率、密实度,增加砌体的稳定性。该条文的制定是根据在实践过程中发生的事故总结出来的,避免使用阶段发生类似事故。图4为本条第4款轮廓示意图。本条为强制性条文,必须严格执行。
	
图4 冰雪景观建筑最高处砌体或悬挑部分与基底垂直投影轮廓图
4.3.6 冰雪艺术设计应不断引入新的设计理念,探索新的设计思路。要吸纳当前世界各国先进的冰雪艺术设计元素,丰富思路、扩充视野、创新发展。
4.3.7 阳光、气温、风力、污染对冰雪具有融蚀作用,其中冰的风化作用平均每日约为0.2mm(哈尔滨地区),受地域、环境、气候的影响,各地冰雪体风化程度将有所变化;对雪的影响还会更大一些,有条件时可在雪景观建筑迎光面喷洒胶质防晒液和其他维护方式。考虑到雪雕作品不宜强调其方位,但在有条件时,应考虑作品的朝向,以期获得最佳的光影效果,增加作品的表现力,同时减少融蚀。
4.3.8 活动类项目参与人数较多,尤以儿童为主,此类项目的设计安全性应成为设计工作重点考虑的因素。攀爬类项目提出攀登防护措施、攀登辅助工具、顶部安全防护栏杆、疏散平台及通道等要求,为预防摔伤、踏伤、跌滑、高坠等事故发生。滑梯类项目中,对直线滑道、曲线滑道护栏、转弯、滑道的平均坡度、下滑工具、终端设计等,均根据多年来的实践经验和相关设计要求提出了具体技术规定,利于此项目安全和可靠。本次修订中根据实践经验对曲线防护栏高度予以增加。缓冲道长度应根据现场试验确定,缓冲道终点设防护设施。此条涉及人身安全,相关技术数据符合多年来实践经验,本条为强制性条文,必须严格执行。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 景区规划设计
 - 下一节:4.4 冰砌体结构设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 冰雪材料计算指标
 - 3.1 冰材料
 - 3.2 雪材料
 - 4 冰雪景观建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 景区规划设计
 - 4.3 建筑设计
 - 4.4 冰砌体结构设计
 - 4.5 雪体结构设计
 - 4.6 冰雪景观照明设计
 - 4.7 智能化设计
 - 5 冰雪景观建筑施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工测量
 - 5.3 采冰与制雪
 - 5.4 冰景观建筑基础施工
 - 5.5 冰砌体施工
 - 5.6 冰砌体内钢结构施工
 - 5.7 水浇冰景施工
 - 5.8 冰雕制作
 - 5.9 冰灯制作
 - 5.10 雪景观建筑施工
 - 5.11 雪雕制作
 - 6 配电、照明施工
 - 6.1 电力电缆施工
 - 6.2 照明施工
 - 7 工程质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 冰砌体主控项目工程质量验收
 - 7.3 冰砌体一般项目工程质量验收
 - 7.4 雪体工程主控项目质量验收
 - 7.5 雪体工程一般项目质量验收
 - 7.6 配电照明工程质量验收
 - 8 维护管理
 - 8.1 监测
 - 8.2 维护
 - 8.3 拆除
 - 附录A 冰砌体承载力影响系数
 - 附录B 雪体承载力影响系数
 - 附录C 工程质量验收记录
 - 附录D 冰雪景观建筑分部分项工程划分
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475