6.4 防护性能试验
6.4.1 试验条件
试验条件如表1。
6.4.2.1 试验装置如图1所示。
	
	
	
6.4.2.2 仪器、设备应满足下列要求:
a)人工呼吸机:呼吸量范围10L/min~40L/min;呼吸频率:10、15、20、25、30次/min;呼吸比1:1;
b)采样泵:流量不小于3L/min;
c)触点温度计:测量范围0℃~100℃,精确度±0.2℃;
d)增湿器:加热空气温度35℃~45℃;增湿能力达相对湿度95%以上;
e)二氧化碳分析仪:测量范围0%~10%,精确度±0.2%;测量范围0%~5%,精确度±0.1%;
f)二氧化碳流量计:测量范围0.01m³/h~0.1m³/h,精确度2%;
g)缓冲气袋:2L;
h)氧分析仪:测量范围0%~10%,精确度±0.5%;
i)冷凝器:容积500mL~1000mL;
j)呼吸装置管路系统的总容积不超过2000mL。
6.4.3 试验准备
a)用标准气标定氧分仪和二氧化碳分析仪;
b)对试验装置进行气密性检查:在1.96kPa压力下,保持60s±1s,试验装置压力下降值不应大于98Pa;
c)标定人工呼吸机的呼吸频率和呼吸量;
d)检查增湿箱内的水量;
e)试验前应把呼吸器放置在20℃±3℃环境内2h以上。
6.4.4 试验步骤
a)接通增湿器电源,然后启动人工呼吸机,控制进气温度37℃±0.5℃,进气湿度95%~100%;
b)把附加二氧化碳(进入量参考值1.35L/min)通入气路,调节呼气中二氧化碳浓度在4.5%±0.1%范围内;
c)停止人工呼吸机,把受检呼吸器佩戴在模拟人头上;
d)启动人工呼吸机和数据采样系统开始试验;
e)试验过程中,应连续记录氧浓度、二氧化碳浓度、吸气温度、吸气阻力、呼气阻力,并观察贮气袋鼓起与收缩情况,当贮气袋无气时,立即停止试验,结果应符合5.6的规定;
f)贮气袋中二氧化碳平均浓度按下式计算:
	
    式中:
Caυ——二氧化碳平均浓度;
C——第i次记录的贮气袋中二氧化碳浓度;
n——记录贮气袋中二氧化碳浓度的次数。
      
试验条件如表1。
	表1 防护性能试验条件
	
6.4.2 试验装置
- 上一节:6.3 抗机械碰撞及环境变化性能试验
 - 下一节:6.5 漏气系数试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规定性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型式和型号
 - 4.1 型式
 - 4.2 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 制造要求
 - 5.2 结构要求
 - 5.3 材料要求
 - 5.4 佩戴质量
 - 5.5 抗机械碰撞及环境变化性能
 - 5.6 防护性能
 - 5.7 漏气系数
 - 5.8 防护头罩视野
 - 5.9 吸气系统气密性
 - 5.10 贮气袋有效容积
 - 5.11 联接强度
 - 5.12 多余气体排放阀
 - 5.13 人员佩戴性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 佩戴质量测定
 - 6.2 材料试验
 - 6.3 抗机械碰撞及环境变化性能试验
 - 6.4 防护性能试验
 - 6.5 漏气系数试验
 - 6.6 防护头罩视野试验
 - 6.7 呼吸系统气密性能试验
 - 6.8 贮气袋有效容积测定
 - 6.9 联接强度试验
 - 6.10 多余气体排放阀性能试验
 - 6.11 人员佩戴性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 型式检验
 - 7.3 出厂检验
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 8.5 有效期
 - 附录A (规范性附录) 防护头罩材料抗辐射热渗透性能试验
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475