目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 供水能力试验
6.6.1 启动设备使之处于稳压运行状态,当气压水罐内压力达到稳压压力下限p3时,关闭设备出水阀门,切断设备供电电源。开启设备出水阀门放水,当气压水罐内压力降至止气/充气压力p1时停止放水,并记录气压水罐累计给水量。
6.6.2 启动设备使之处于稳压运行状态,在气压水罐内液位稳定后,当压力为稳压压力上限p4时,关闭设备出水阀门,切断供电电源,开启设备出水阀门放水,当气压水罐内压力降至稳压压力下限p3时,记录调节水容积水量,继续放水至消防泵启动压力p2时停止放水,记录调节水容积水量。
6.6.3 设定稳压泵组在稳压压力下限p3压力启动,在稳压压力上限p4压力时停止,记录工作时间。调节稳压泵组出水流量至125%标称工作流量记录此时稳压泵出口压力。
6.6.4 启动消防泵组,调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水口压力达到消防额定工作压力px记录设备给水流量。调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水流量达到150%消防额定工作流量记录设备给水压力。
6.6.5 消防泵组并联运行的设备,首先分别测出单台泵组消防额定工作压力px下的流量,然后测试泵组并联组合时在该工作压力下的给水流量,计算最大损失率。
 
      
- 上一节:6.5 控制功能试验
 - 下一节:6.7 连续运行试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 产品分类
 - 4.2 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 基本参数
 - 5.2 设备构成和部件
 - 5.3 外观和标识
 - 5.4 控制功能
 - 5.5 供水能力
 - 5.6 连续运行
 - 5.7 密封性能
 - 5.8 水压强度
 - 5.9 运行噪声
 - 5.10 气压水罐
 - 5.11 水泵机组
 - 5.12 管道阀门及附件
 - 5.13 控制仪表
 - 5.14 操控装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验基本要求
 - 6.2 基本参数检查
 - 6.3 结构部件检查
 - 6.4 外观标识检查
 - 6.5 控制功能试验
 - 6.6 供水能力试验
 - 6.7 连续运行试验
 - 6.8 密封性能试验
 - 6.9 水压强度试验
 - 6.10 运行噪声测量
 - 6.11 气压水罐检查
 - 6.12 水泵机组试验
 - 6.13 管道阀门及附件检查
 - 6.14 控制仪表检查
 - 6.15 操控柜试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
 - 8 标志牌和操作指导书
 - 8.1 标志牌
 - 8.2 操作指导书
 - 9 包装、运输和贮存
 - 9.1 包装
 - 9.2 运输
 - 9.3 贮存
 - 附录A(资料性附录) 系列固定消防给水设备的抽样与判定
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475