10 工程验收
10.0.1 锅炉带负荷试运行符合本标准第9.4.5条的规定后,应办理工程验收手续。
10.0.2 现场组装的锅炉安装工程验收,应具备下列资料:
1 开工报告;
2 锅炉技术文件清查记录,包括设计修改的有关文件;
3 设备缺损件清单及修复记录;
4 基础检查记录;
5 钢架安装记录;
6 钢架柱腿底板下的垫铁及灌浆层质量检查记录;
7 锅炉本体受热面管子通球试验记录;
8 阀门水压试验记录;
9 锅筒、集箱、省煤器、过热器及空气预热器安装记录;
10 管端退火记录;
11 胀接管孔及管端的实测记录;
12 锅筒胀管记录;
13 受热面管子焊接质量检查记录和检验报告;
14 压力试验记录及签证;
15 锅筒内部装置安装检查记录;
16 风机、除尘器、烟风道等辅助设备安装和调试记录;
17 炉排安装及冷态试运行记录;
18 炉墙施工记录;
19 耐火混凝土试验记录;
20 仪表试验记录;
21 漏风试验记录;
22 烘炉、煮炉和严密性试验记录;
23 安全阀调整试验记录;
24 隐蔽工程验收记录;
25 锅炉压力容器安装质量证明书;
26 管材、管件、焊材质量证明书;
27 阀门、弯头等管件合格证;
28 受热面管、主蒸汽管、主给水管焊接质量检查记录和无损检测报告;
29 带负荷正常连续48h试运行记录。
10.0.3 整体出厂的锅炉安装工程验收,应具备下列资料:
1 开工报告;
2 锅炉技术文件清查记录,包括设计修改的有关文件;
3 设备缺损件清单及修复记录;
4 基础检查记录;
5 锅炉本体安装记录;
6 风机、除尘器、烟囱安装记录;
7 给水泵、蒸汽泵或注水器安装记录;
8 阀门水压试验记录;
9 炉排冷态试运行记录;
10 压力试验记录及签证;
11 水位表、压力表和安全阀安装记录;
12 烘炉、煮炉和严密性试验记录;
13 安全阀调整试验记录;
14 隐蔽工程验收记录;
15 锅炉安装质量证明书;
16 管材、管件、焊材质量证明书;
17 阀门、弯头等管件合格证;
18 主蒸汽管、主给水管焊接质量检查记录和无损检测报告;
19 带负荷正常连续4h~24h试运行记录。
10.0.1 为了避免安装单位误解成“既然试运行由使用单位派生产人员负责全面操作运行工作,则工程验收移交手续就可在此前办理”,特加此条。
10.0.2、10.0.3 条文规定了交工时应提交的各种质量证明资料和检验资料,同锅炉安装监督检验规则对资料的要求统一起来。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.4 严密性试验和试运行
 - 下一节:本标准用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基础复检和放线
 - 3 钢架
 - 4 锅筒、集箱和受热面管
 - 4.1 锅筒、集箱
 - 4.2 受热面管
 - 4.3 受压元件焊接
 - 4.4 省煤器、过热器及钢管式空气预热器
 - 5 压力试验
 - 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置
 - 6.1 取源部件
 - 6.2 仪表
 - 6.3 阙门、吹灰器和辅助装置
 - 7 燃烧设备
 - 7.1 炉排
 - 7.2 抛煤机
 - 7.3 燃烧器
 - 8 炉墙砌筑和绝热层
 - 8.1 炉墙砌筑
 - 8.2 绝热层
 - 9 漏风试验、烘炉、煮炉、严密性试验和试运行
 - 9.1 漏风试验
 - 9.2 烘炉
 - 9.3 煮炉
 - 9.4 严密性试验和试运行
 - 10 工程验收
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475