附录B(规范性) 流量和斗前水深试验装置

图B.1 流量和斗前水深试验装置图
	试验步骤:
	    1 测定最大流量和对应的斗前水深:将节流阀开至最大,启动水泵,缓慢加大供水流量,直到雨水斗达到满管流,目测无空气通过透明管段,当继续加大流量,测试水槽内水位迅速上升时,应逐渐减小流量,直到水位稳定且目测无空气通过透明管段为止,此时的流量和斗前水深即为雨水斗的最大流量和对应的斗前水深。
	    注:在溢流水位高度250m范围内,重力流雨水斗系统不得出现有压流或两相流。
	   2 测定流量与斗前水深关系:
	    a)在最大流量(重力流雨水斗取溢流水位流量)和设定的最小流量区间内,预设不少于1个测试流量值; 
	    b)调节供水阀门,使流量接近预设的测试流量值;对于虹吸雨水斗,还应调节排水管出口处节流阀的开度,至排水管接近满流时固定节流阀的开度;
	    c)缓慢调节供水流量,直到水位稳定;对于虹吸雨水斗,流量应调节至达到满管流;此时的流量和斗前水深即为设定条件下流量和对应的斗前水深; 
	    d)按照预设的流量值从大到小依次重复b)、c)操作,以获得最大流量到设定的最小流量间一系列流量与对应的斗前水深值; 
	    e)关闭供水阀门,停水泵,放空测试水槽。
	 
      