目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.6 其他
2.6.1 消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定?2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定?
答:1)按管材压力等级不小于系统工作压力确定。
2)减压阀后的管材及阀门压力等级,应大于减压阀后安全阀(或泄压阀)的动作压力值。安全阀(或泄压阀)的规格选用应能保证减压阀失效时泄去超压的水量,保证系统安全。
2.6.2 消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?
答:建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层,可以采用热镀锌钢管。
2.6.3 消防站依据什么规范设计?
答:按《城市消防站设计规范》GB51054及《城市消防站建设标准》建标152等相关规范设计。
2.6.4 《建规》第8.3.9条第11、第8款,“其他特殊重要设备室”条文说明,特指了高层民建的配电室,是否所有高层民建的配电室均要设置自动灭火系统?高层住宅小区的配电室也包括?弱电室、进线间、消防控制室等其他电气房间,是否也严格归于配电室考虑?
答:1)设置在高层建筑内的变配电室(所)均应设置自动灭火系统;
2)超过250m的高层建筑楼层配电间应设自动灭火系统;
3)地面独立建造为高层建筑服务的变配电室(所)可不设置自动灭火系统;
4)高层住宅配电间可不设自动灭火系统;
5)消防控制室可不设自动灭火系统。
2.6.5 消防设施采用气体灭火系统的工程,如设计明确由有资质的专业厂家深化设计,对设计单位设计深度有哪些要求?需要明确哪些主要参数和要求?泄压口的设置、防护区围护结构安全等要求是否需在水专业的设计文件中有表述?
答:给排水专业的设计文件中应明确采用气体灭火的种类、形式、主要设计参数、泄压口设置、防护区围护结构安全要求等。
2.6.6 单体审查是否包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池(有时消防泵房及消防水池不在本建筑内)。
答:单体审查应包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池。如与其他建筑群共用临时高压消防给水系统,消防泵房及消防水池不在本建筑内,应明确消防设施的位置及相关参数,并应满足本单体要求。
2.6.7 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2018第4.2.3条规定:雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。也就是对于雨淋系统需要感温火灾探测器作为联动信号的一方,而点型感温火灾探测器只适用于不超过8m的房间,那么对于净空高度超过8m的一般场所(比如厂房,因工艺要求即使吊顶也要超过8m)且又必须设雨淋系统时,其联动控制如何处理?
答:由火灾自动探测装置的报警信号和区域内的手动报警按钮“与”逻辑动作。火灾自动探测装置此时不采用感温探测器。
2.6.8 一般消防水池属于隐蔽工程,验收时如何把握建设(施工)单位有没有缩减水池容积?
答:查看隐蔽工程验收记录及检测记录。
2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗?
答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。
2.6.10 环状供水管路上设置减压阀时,每根干管上仅设1组减压阀(无备用),设计解释2根干管就是一用一备,无需在每根干管上设备用减压阀,这种说法是否正确?
答:环状供水干管上设置的减压阀宜为一用一备;支状供水干管上设置的减压阀应为一用一备。
2.6.11 消防系统上串联设置的减压阀,是不是要采用不同类型的减压阀,且前级应采用比例式减压阀?干管上串联设置的减压阀是否应符合《建筑给水减压阀应用技术规程》3.2.19条规定?
答:消防系统上串联设置的减压阀,前级宜采用比例式减压阀,后级可采用可调式减压阀。消防系统可采用高减压比的减压阀。
2.6.12 现在新型的电动汽车4S店(多层),一般存在汽车停车库、修车库、销售展厅、办公等多种业态,功能分区交叉重叠,如何选取消防设施?
答:1)汽车停车库、修车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014确定,其他按建筑总体积(包括汽车停车库、修车库体积)、各种功能确定是否设置室内、外消火栓,并分别计算其消防用水量,取大值;
2)应设自动灭火设施;
3)灭火器按功能区域分别单独设置适宜灭火器。
      
京公网安备110105014475