4.2 专用消防供水干管
	    当建筑消防用水量不能满足规范要求或既有建筑未设有消防给水系统,经确认增加消防水池确有困难时,可设置专用消防供水干管并符合下列要求:
	    ——专用消防供水干管应设置在建筑的楼梯间平台、疏散走道等便于人员操作且不影响人员疏散等处,首层供水干管的接口位置应靠近安全出口;
	    ——专用消防供水干管的设置应按建筑每个防火分区应至少设置1根专用消防供水干管,其消防流量可按25L/s计算。当每个防火分区设置2根及以上专用消防供水干管时,其消防流量可按40L/s计算,设计流量及专用消防供水干管的补充流量不应低于GB 50974的有关规定;
	    ——专用消防供水干管消火栓接口应采用DN65mm内扣式,接口处应设置与接口匹配的消防水枪、水带、接口等配件;
	    ——专用消防供水干管的供水主干管及环管公称直径不应小于125mm,支干管公称直径不应小于100mm并应采用镀锌钢管等具有防腐性能的金属管道;
	    ——专用消防供水干管在首层疏散楼梯间内或便于消防车供水的位置应设置2个DN80mm的卡式接口(雄口),接口前应设置止回阀,止回阀前应设置放水阀。卡式接口距地面高度宜为0.5m~1.2m。且供水接口处应设有明显的标识;
	    ——栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度应为1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并应与设置消火栓的墙面成90°角或向下;
	    ——专用消防供水干管的消火栓栓口数量不得计入建筑室内消火栓系统的设计流量和消火栓数量;
	    ——专用消防供水干管应连成环状,竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根;
	    ——专用消防供水干管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;
	    ——专用消防供水干管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不得位于套管内;
	    ——专用消防供水干管如必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;
		    ——通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应做保护处理;
	
		    ——专用消防供水管道栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;
	
		    ——专用消防供水干管的顶端应设置快速自动排气阀;
	
		    ——每层接口处应设置消火栓报警按钮,消火栓按钮动作后所在位置信号应能反馈至消防控制中心,当既有建筑借用邻近建筑取水时,消火栓按钮宜直接启动或联动启动邻近建筑的消防水泵;
	
		    ——专用消防供水干管应由消防车直接供水,专用消防供水干管所提供的水量可计入消防水池的储水量;
	
		    ——专用消防供水干管的设计应尽量减少管道敷设长度,减少弯头数量,降低供水管网沿程阻力;
	
		    ——专用消防供水干管应设置室外消防水泵接合器,并应符合下列规定:
	
		    • 供水干管应至少设置一个水泵接合器且管径不应小于DN125mm;
	
		    • 消防水泵接合器前应设置阀门、止回阀,止回阀前应设置放水阀,室外水泵接合器应有区别其他系统的明显标识。
	
		    ——专用消防供水干管应设防晃支架,管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架,防晃支架的强度,应满足要求,当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理,当管道改变方向时,应增设防晃支架。立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,应使管道牢固。