7.3 消防水池、消防泵房、消防排水
	7.3.1 采用两格或两座消防水池的吸水总管,每格或每座水池内的吸水总管数量不应少于两根。

	7.3.2 消防水池有效容积小于500m³及设置共用吸水井的消防水池,消防水泵吸水管布置原则应采用单泵单吸的方式吸水。
	
		
	

		7.3.3 消防电梯集水坑有效储水容积不应小于2m³,集水坑有效水深应按停泵水位线与单台水泵启泵水位线之差计算。
	
		7.3.4 地漏或拖布池不应作为自动喷水灭火系统试验排水设施。