5.4 检测与验收
	5.4.1 建筑材料进场检验应符合下列规定:
	    1 无机非金属建筑主体材料和建筑装饰装修材料进场时,应查验其放射性指标检测报告;
	    2 室内装饰装修中所采用的人造木板及其制品进场时,应查验其游离甲醛释放量检测报告;
	
		    3 室内装饰装修中所采用的水性涂料、水性处理剂进场时,应查验其同批次产品的游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料进场时,施工单位应查验其同批次产品的VOC、苯、甲苯+二甲苯、乙苯含量检测报告,其中聚氨酯类的应有游离二异氰酸酯(TDI+HDI)的含量检测报告;
	
		    4 室内装饰装修中所采用的水性胶粘剂进场时,应查验其同批次产品的游离甲醛含量和VOC检测报告;溶剂型、本体型胶粘剂进场时,应查验其同批次产品的苯、甲苯+二甲苯、VOC含量检测报告,其中聚氨酯类的应有游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量检测报告;
	
		    5 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施等民用建筑工程室内装饰装修,应对不同产品、不同批次的人造木板及其制品的甲醛释放量和涂料、橡塑类合成材料的挥发性有机化合物释放量进行抽查复验。
	
		5.4.2 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时、室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。
	
		5.4.3 竣工交付使用前,必须进行室内空气污染物检测,其限量应符合本规范表5.1.2的规定。室内空气污染物浓度限量不合格的工程,严禁交付投入使用。
条文说明
    
	5.4.1 本条要求建筑工程主体中所采用的无机非金属材料必须有放射性指标检测报告。国家有关部门曾对无机非金属装修材料多次抽样检测,发现部分材料制品放射性超标情况突出,因此要求采用的无机非金属建筑主体材料和建筑装饰装修材料必须有放射性指标检测报告。多年来,大理石石材未发现超标情况,可放开使用。
	    《中国室内环境概况调查与研究》统计结果表明,装饰装修后住宅甲醛浓度超标约33%。各类装修材料的甲醛污染强度大体排序是:人造板及复合地板污染强度强,人造板家具污染强度较强,壁纸壁布污染强度居中或较弱,实木板最弱。因此,人造板及复合地板必须要严格控制。
	    VOC等挥发性有机污染物主要来自各类涂料和胶粘剂,因此,这类产品中VOC及苯、甲苯十二甲苯、乙苯、游离二异氰酸酯的含量必须严格控制。
	    近年来,幼儿园、学校教室的装饰装修污染问题引起社会广泛关注,反响强烈,为了严格控制幼儿园、学校教室、学生宿舍的装饰装修污染问题,必须提出更加严格要求,在选用建筑装修材料时,要求对不同产品、批次的人造木板及其制品的甲醛释放量、涂料、橡塑类合成材料的挥发物释放量进行抽查复验。
相关检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。
	
相关检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。
		5.4.2 近年来,多地幼儿园、学校教室装饰装修后发生甲醛、VOC超标的情况,社会反响强烈,需加强监督管理。为此,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施装饰装修后验收时,甲醛、氡、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量增加到不得少于房间总数的50%,并不得少于20间,当房间总数少于20间时,应全数检测。检测方法应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325执行。
	
		5.4.3 室内空气污染物达标,是保障人身健康的底线要求,工程竣工验收时必须合格。本条与本规范第5.1.2条相呼应并保持一致。检测方法应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325执行。
		 