目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
范例1:工程基本情况(居住建筑)
	工程基本情况(居住建筑)
    一、建筑专业(项目基本工程概况,内外装饰材料的耐火等级,建筑防火分隔和防火分区的划分、安全疏散和安全出口数量、消防救援条件等内容描述。)****项目**楼为一类高层住宅,地上**层、地下**层,框架剪力墙结构,地上耐火等级**级,地下耐火等级**级,建筑高度**m,地上建筑面积****㎡,地下建筑面积****㎡。外墙保温材料为****燃烧性能等级为*级,屋面保温材料为****燃烧性能等级为*级。本单体工程沿建筑物*侧长边设置消防车登高操作场地,且对应范围内设有直通楼梯间的入口。本单体每层**个单元,地上部分每单元设*部疏散楼梯,楼梯为封闭\防烟楼梯间,楼梯通至屋面,两部楼梯通过屋面连通。户门为乙级防火门,设备管井的检修门均为丙级防火门。同时满足每层设置有一部消防电梯,消防电梯前室短边≮2.4m。
二、给排水专业(室内、室外消火栓,自动灭火系统等设置范围,消防水箱与消防水池的容量,消防水泵房设计等内容描述。)
本工程设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统(地下一层),配备灭火器材,其中地下一层小配电间设置悬挂式干粉灭火装置,室外设水泵接合器。合用地下一层消防泵房(消火栓给水泵设计流量15L/S、自喷给水泵设计流量35L/S)、有效容积234m³消防水池和*#楼屋顶高位消防水箱(有效容积为18m³)。
三、电气专业(消防控制室位置,火灾报警系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾监控系统等消防系统的描述。)
本项目消防控制室在配套用房首层。本工程设有火灾自动报警系统、消防应急照明及疏散指示系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。
四、暖通专业(防排烟设计内容。自然排烟应明确设计开窗或开口的位置、高度、有效面积、开窗形式、手动或电动措施;机械排烟应明确设置区域,明确各区域排烟量计算及设计。)
地下(楼梯间\独立前室\共用前室\合用前室\消防电梯前室)设置机械加压送风系统,机械加压送风的计算风量不小于计算风量的1.2倍(如是自然通风,前室开窗面积≮2.0㎡,合用前室开窗面积≮3.0㎡,前室面积≮6.0㎡;楼梯间外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗,且布置间隔不大于3层,同时在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗)。楼梯间设常开式百叶送风口,前室采用常闭式电动多叶加压送风口,并设手动开启装置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:表A.6 工程基本情况范例
 - 下一节:范例2:工程基本情况(公共建筑)
 
目录导航
- 关于印发《合肥市建设工程消防设计审查工作指南》(试行)的通知
 - 前言
 - 第一章 总则
 - 第二章 审查范围
 - 第三章 审查工作程序
 - 第四章 技术审查依据及规范适用
 - 第五章 技术审查内容
 - 第六章 技术审查结果判定
 - 第七章 档案管理
 - 表A.1 合肥市建设工程消防设计技术审查意见书
 - 表A.2 建设工程消防设计专项技术审查结论
 - 表A.3 建设工程消防设计审查项目设计修改通知书
 - 表A.4 建设工程消防设计文件审查意见修改答复单
 - 表A.5 合肥市建设工程消防设计审查技术复核意见书
 - 表A.6 工程基本情况范例
 - 范例1:工程基本情况(居住建筑)
 - 范例2:工程基本情况(公共建筑)
 - 范例3:工程基本情况(工业建筑)
 - 范例4:工程基本情况(地下建筑)
 - 范例5:工程基本情况(内装修建筑)
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475