6.3 池水处理
6.3.1 游泳池的池水循环净化处理系统应设置池水过滤净化工艺工序和消毒设施。
    
      
	6.3.2 游泳池、公共按摩池不应采用氯气(液氯)、二氧化氯和液态溴对池水进行消毒。
	6.3.3 臭氧消毒应采用负压方式将臭氧投加在水过滤器后的循环水中;应采用全自动控制投加系统,并应与循环水泵联锁。严禁将消毒剂直接注入游泳池、公共浴池。
	6.3.4 游泳池、公共按摩池应采取水质平衡措施。
条文说明
    6.3.1 本条是对游泳池池水循环净化处理系统设置的规定。游泳池池水循环净化处理系统的功能是保证池水的清洁、舒适、卫生、健康和安全,过滤和消毒是该系统必备的工艺。其中过滤系统的主要作用是拦截池水中悬浮胶质、无机污染颗粒及部分细菌、病毒,保证池水透明度、洁净、清澈、减少消毒剂投加量;消毒系统的主要作用是有效杀灭水中病原微生物,防止传染性疾病隐患。具体要求应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122的规定。
	6.3.2 本条是对游泳池、公共按摩池等池水消毒剂选用的规定。氯气、液氯和液态溴属于危险化学品,不易运输和存储,一旦泄漏容易造成毒害和爆炸,所以一般在城市中禁止使用氯气和液氯消毒。二氧化氯必须现场制备,研究表明其容易聚集在水表面,而且毒性和腐蚀性较大,属于危险化学品,所以也不应用于游泳池和公共按摩池。
	6.3.3 本条是对臭氧消毒的规定。臭氧一般现场制备,其具有一定毒性,对人体的呼吸系统危害较大。为防止臭氧泄漏,用于游泳池消毒时要求用负压抽吸的方式投加臭氧。与水泵联锁是为了保证循环系统停止时,系统不再吸入臭氧,臭氧发生器也应该自动停机。
	
		    因消毒剂均具有较强的腐蚀性,如直接投入池水中,会使池水中消毒剂不均匀,给游泳者、入浴者带来刺激,如呼吸困难、眼睛疼痛、灼伤皮肤等伤害。
	
		6.3.4 在游泳池水处理过程中,池水水质的一些成分之间可以形成一定的稳定关系,这就是水质平衡。对于水质平衡主要有两种观点:一种认为水质平衡是指池水既不析出水垢,也不溶解水垢的中间状态;另一种认为水质平衡是指水的物理、化学性质和成分保持在一定的稳定水平上。从本质上看,这两种观点的核心是一个——水质稳定。
	
		    一般,影响水质平衡的主要因素有五个:pH、Ca硬度、T.A.(总碱度)、T.D.S.(总溶解固体)和水温。不平衡的水质可能造成结垢或腐蚀,给游泳池及其维护管理带来危害,还有可能出现水浑浊、增大消毒剂的消耗量和其他问题导致游泳使用的问题,因此在游泳池的运行维护中必须加以重视。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 给水系统设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 给水管网
 - 3.3 储水和增压设施
 - 3.4 节水措施
 - 4 排水系统设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 卫生器具与水封
 - 4.3 生活排水管道
 - 4.4 生活排水设备与构筑物
 - 4.5 雨水系统
 - 5 热水系统设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水量、水质、水温
 - 5.3 设备与管理
 - 6 游泳池及娱乐休闲设施水系统设计
 - 6.1 水质
 - 6.2 系统设置
 - 6.3 池水处理
 - 6.4 安全防护
 - 7 非传统水源利用设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑中水利用
 - 7.3 雨水回用
 - 8 施工及验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工与安装
 - 8.3 调试与验收
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 水质检测
 - 9.3 管道及附配件
 - 9.4 设备运行维护
 - 9.5 储水设施、设备间和构筑物
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475