4.4 配筋砌块砌体抗震墙结构
	4.4.1 配筋砌块砌体抗震墙应全部用灌孔混凝土灌实。
4.4.2配筋砌块砌体抗震墙的水平钢筋应配置在系梁中,同层配置2根钢筋,且钢筋直径不应小于8mm,钢筋净距不应小于60mm;竖向钢筋应配置在砌块孔洞内,在190mm墙厚情况下,同一孔内应配置1根,钢筋直径不应小于10mm。
4.4.2配筋砌块砌体抗震墙的水平钢筋应配置在系梁中,同层配置2根钢筋,且钢筋直径不应小于8mm,钢筋净距不应小于60mm;竖向钢筋应配置在砌块孔洞内,在190mm墙厚情况下,同一孔内应配置1根,钢筋直径不应小于10mm。
	4.4.3 配筋砌块砌体抗震墙的配筋构造应符合下列规定:
	    1 应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不应小于12mm;
	    2 应在洞口的底部和顶部设置不小于2ϕ10的水平钢筋,其伸入墙内的长度不应小于40d和600mm;
	    3 应在楼板、屋面的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于4ϕ10,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级、且不应低于C20;
	    4 抗震墙其他部位的水平和竖向钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1/3,也不应大于600mm;
	    5 应根据抗震等级确定抗震墙沿竖向和水平方向构造钢筋的配筋率,且不应小于0.1%。
条文说明
    4.4.1 同济大学、哈尔滨工业大学、湖南大学、上海建筑科学研究院等科研单位在全灌孔墙体的基础上进行的大量试验研究和计算分析成果表明,配筋砌块砌体抗震墙的受力性能与钢筋混凝土抗震墙类似,因此目前采用的计算方法也是类似于混凝土剪力墙的计算方法。如果采用间隔灌孔,墙体中有未灌孔的垂直贯通孔洞,水平钢筋只能放置在灰缝中被砂浆握裹,不仅水平钢筋的强度发挥受影响,而且钢筋的直径也受到限制(≤8mm);而全灌孔墙体是密实的,垂直钢筋放置在竖向孔洞中,水平钢筋可以放置在断面尺寸约80mm×100mm的水平槽中,混凝土灌孔后使砌块砌体墙形成整体,水平钢筋可以按计算要求配置、直径不受限制,因此墙体是否全灌孔不仅对墙体的整体性和抗剪承载能力有很大影响,而且墙体中的水平钢筋是埋置在砂浆中还是埋置在混凝土中对墙体的耐久性也有一定影响。因此配筋砌块砌体抗震墙要求全灌孔是基本要求,如不满足这一条的规定但按全灌孔的整体墙计算,则可能存在极大的安全隐患。
4.4.2 配筋砌块砌体抗震墙结构中,通过在砌块的横肋上留槽,布设水平钢筋浇灌混凝土后形成水平系梁,与配置有竖向钢筋的芯柱形成弱框架的受力体系。本条规定的内容是保证施工质量的重要构造要求,缺少这部分构造要求,则设计要求与施工工艺的衔接就将出现无法调和的矛盾,最终埋下工程质量隐患,危及建筑安全。
4.4.3 本条为参照国内外配筋砌块砌体抗震墙试验研究和经验的基础上,为确保配筋砌块砌体剪力墙结构安全而规定的最低构造钢筋要求。同时也加强了洞口的削弱部位和墙体的周边,规定了水平及竖向钢筋的间距和构造配筋率。我国进行的较大数量的不同含钢率(竖向和水平)的伪静力墙片试验表明,配筋能明显提高墙体在水平反复荷载作用下的变形能力。也就是说,在本条规定的这种最小含钢率情况下,墙体具有一定的延性,裂缝出现后不会立即发生剪坏倒塌。且配筋砌块砌体建筑的总高度也有限制,所以其最小配筋率比现浇混凝土抗震墙有一定程度的减小。
