4.8 应急预案评审
4.8.1 评审形式
应急预案编制完成后,生产经营单位应按法律法规有关规定组织评审或论证。参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家。应急预案论证可通过推演的方式开展。
4.8.2 评审内容
应急预案评审内容主要包括:风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。
4.8.3 评审程序
应急预案评审程序包括下列步骤:
a)评审准备。成立应急预案评审工作组,落实参加评审的专家,将应急预案、编制说明、风险评估、应急资源调查报告及其他有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。
b)组织评审。评审采取会议审查形式,企业主要负责人参加会议,会议由参加评审的专家共同推选出的组长主持,按照议程组织评审;表决时,应有不少于出席会议专家人数的三分之二同意方为通过;评审会议应形成评审意见(经评审组组长签字),附参加评审会议的专家签字表。表决的投票情况应以书面材料记录在案,并作为评审意见的附件。
c)修改完善。生产经营单位应认真分析研究,按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审表决不通过的,生产经营单位应修改完善后按评审程序重新组织专家评审,生产经营单位应写出根据专家评审意见的修改情况说明,并经专家组组长签字确认。
 - 4 应急预案编制程序
 - 4.1 概述
 - 4.2 成立应急预案编制工作组
 - 4.3 资料收集
 - 4.4 风险评估
 - 4.5 应急资源调查
 - 4.6 应急预案编制
 - 4.7 桌面推演
 - 4.8 应急预案评审
 - 4.9 批准实施
 - 5 应急预案体系
 - 6 综合应急预案内容
 - 6.1 总则
 - 6.2 应急组织机构及职责
 - 6.3 应急响应
 - 6.4 后期处置
 - 6.5 应急保障
 - 7 专项应急预案内容
 - 8 现场处置方案内容
 - 9 附件
 - 附录A 生产安全事故风险评估报告编制大纲
 - 附录B 生产安全事故应急资源调查报告编制大纲
 - 附录C 应急预案编制格式和要求
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475