目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和符号
 - 3.1 术语
 - 3.2 符号
 - 4 设计要求
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 系统组件
 - 4.3 操作与控制
 - 4.4 安全要求
 - 5 施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 组件制作与安装
 - 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
 - 5.4 系统调试
 - 6 验收
 - 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
 - 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
 - 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
 - 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
 - 6.5 做模拟启动试验
 - 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
 - 6.7 系统工程质量验收判定条件
 - 7 维护管理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 维护管理
 - 8 条文说明
 - 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
 - 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
 - 附录C(规范性附录)管道试压记录表
 - 附录D(规范性附录)验收记录表
 - 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
 - 附录F(规范性附录)维护检查记录表
 - 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
 - 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
 - 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

京公网安备110105014475