目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 要求
	6.1 产品外观应平整,无破损现象。
	6.2 尺寸允许偏差应符合表3的规定。
	
		
	
		
			
		
		表3 尺寸允许偏差
	
		6.3 物理性能应符合表4的规定。
	
			表4 物理性能
		
			6.4 有防水要求时,其体积吸水率不应大于5%,憎水率不应小于98%。
		
			6.5 用于防火隔离带时,应做750℃恒温0.5h的匀温灼烧性能测试,其线收缩率应不大于2%,其质量损失率应不大于10%;应做垂直于表面的抗拉强度测试,垂直于表面的抗拉强度应不小于80kPa;应做尺寸稳定性测试,所有样品长度、宽度和厚度的尺寸变化率的绝对值的算术平均值应不大于1%。
		
			6.6 用于防火门芯时,其燃烧性能应为A1级。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
 
京公网安备110105014475