目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
三、结构专业
(一)设计说明
1、含地下室的结构设计说明,应明确工程的抗浮设计水位、地下室抗浮工程设计等级。
2、墙体材料选用应符合《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 第3.1.4 条规定。不应采用非蒸压加气混凝土制品。
3、设计文件中应采用现行规范、规程及地方标准、细则。
4、钢结构说明需明确钢材选用应满足《钢结构设计标准》(GB50017-2017)4.3.2 条的规定:承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
5、危大工程设计专项说明中,危大工程的范围应符合住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质(2018)31号的要求。
(二)结构计算
6、计算模型中,对多跑楼梯,应按实际考虑楼梯板的恒荷载及活荷载。
7、屋顶构架、雨蓬等在结构计算时应考虑其附加荷载,计算简图应与实际结构相符。屋面檐沟应考虑积水荷载,种植屋面的活荷载应按规范取值。
8、根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)8.1.1 条,计算围护构件的风荷载,应考虑阵风系数。
9、抗拔桩的承台,考虑抗拔力的反向弯矩作用下的配筋,并符合最小配筋率要求。
10、出屋面的构架层的墙为开敞式,应考虑风吸力、风压力同时作用,如作为幕墙受力,外梁应考虑水平风力引起的弯矩作用。
11、计算模型中,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度较大时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
12、住宅荷载输入中,对采用地暖等附加装修的,应考虑该部分荷载。
13、根据《钢结构设计标准》(GB50017-2017)8.3.1 条,钢框架计算时应考虑有侧移,并采用二阶弹性分析方法计算。
14、根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第4.3.2 条,刚架屋面积雪分布系数应根据表4.3.2 按均匀分布和不均匀分布的情况采用。相应檩条按最不利工况复核。
15、根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)4.8.15条,人防区的桩基,桩身承载力验算应考虑上部墙柱传来的核武器爆炸动荷载的荷载组合。
16、厂房吊车标高与实际建模层高不一致时,吊车标高应按实际标高输入。
(三)结构设计图纸
17、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)8.5.17 条,承台钢筋应满足锚固长度要求。当不满足时,钢筋应上弯,上弯长度不小于10d。
18、地下室底板、顶板、侧板均应按防水板考虑,其厚度、裂缝宽度等应符合地下工程防水技术规范要求。
19、地下室主楼范围内墙柱混凝土为C40~C55 时,人防墙、门框墙及门框上下挡墙配筋率不应小于0.3%。
20、人防主要出入口外通道全长范围内的底板、顶板、墙柱应考虑人防荷载及人防构造。
21、人防区域内的桩基承台最小配筋率应符合人防规范要求。
22、人防封堵、门框及人防口部等部位混凝土应一次性浇筑,不应设置后浇带。
23、根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010,2015 年版)第9.2.1 条第3 款,当下部钢筋层数多于2 层时,2 层以上钢筋水平方向的中距应比下面2 层的中距增大一倍。
24、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016 年版)
9.1.25 条第5 款,柱间支撑与柱的连接点预埋件锚筋锚固长度不应小于30d。
25、三级抗震的铰接排架柱,在三类场地,角柱及有支撑的柱顶区段箍筋直径不小于10mm。
26、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016 年版)第3.9.6 条钢筋混凝土构造柱,其施工应先砌墙后浇构造柱。根据《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)10.2.5 条第2 款,构造柱与墙连接处应砌成马牙搓,并沿墙高设置拉结筋。
27、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.3.3条,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.75%;当梁端纵向受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。
28、剪力墙边缘构件的墙肢设计中,箍筋兼做墙体水平筋时,箍筋直径、间距及配筋率应满足剪力墙的计算要求,并满足剪力墙的配筋、配筋率要求。
29、剪力墙设计中,连接与剪力墙同方向的跨高比小于5 的梁,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第7.1.3 条要求,应按连梁的要求配筋并表达。
30、构件箍筋的最小直径,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋的最小直径数值应满足按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版)表6.3.3 中规定增大2mm。
31、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,应满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版)第6.3.4-2 条的对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20。
32、连梁上部钢筋配筋率大于2.0%,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第7.2.27 条,连梁箍筋的构造应符合第6.3.2 条框梁梁端箍筋加密区的构造要求。
33、根据《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.12 条第4 款,异形柱为角柱时应全高加密。
34、楼梯平台处与框柱或梯柱相连的框梁箍筋加密区间距应按框架梁设计,梯板上部钢筋应贯通。
35、涉及设备荷载的设计中,如:吊车、电梯、自动扶梯等,因在设计阶段还不能完全确定其荷载,因此在设备到货后,安装前应由设计单位对荷载核对无误后方可安装。
36、对各专业的屋顶、平台等处各种设备应与主体结构可靠连接,进行抗震设计(如:屋顶太阳能设备、预制水箱、空调设备等)。
37、采用装配式建筑的房屋,在主体结构设计时,叠合楼板的厚度、荷载,预制楼梯梯板的设计、计算,均应符合装配式建筑的设计要求。
38、 建筑设计的防火墙,承载防火墙的梁钢筋保护层厚度应符合建筑防火设计要求。
39、钢结构应进行防火与防腐设计:
(1)防腐设计应在说明中根据《钢结构设计标准》第18.2.4 条明确具体措施,如为门式刚架,应根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》第12.1.4 条明确具体措施。
(2)防火隔热设计应在说明中根据《钢结构设计标准》第18.3.3条明确具体措施,如为门式刚架,应根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》第12.2 条明确具体措施。
40、根据《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)5.3.2条和《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2011)5.2.3 条,计算玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙的风载标准值不应小于1.0KN/m2。
京公网安备110105014475