3、建筑构造
3.1、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,是否可以开设甲级防火门、窗、洞口?是否可以设置防火卷帘?
答: 完全以防火墙隔开,会使建筑平面设计受到过度限制,因此在疏散和灭火设施分开设置的前提下,可在通道设置甲级防火门、窗,以满足必要的功能联系。不可设置防火卷帘。
3.2、建筑洞口问题
3.2.1、上下层窗距离应≥1200mm,是结构高度,还是可以为完成面?
答:可按满足外墙耐火极限大于1.00h 的建筑构造层完成面计算。
3.2.2、多层民用建筑整栋建筑为一个独立的防火分区,建筑外窗、洞口是否要满足上、下层开口之间设置不小于1.20m 实体墙。若二、三层为同一防火分区,那么三层楼板的结构梁与玻璃幕墙交接处还要做防火封堵吗?
答:除建筑外窗、洞口所连通的室内空间为上下层直接连通的部位外(如:靠外墙的楼梯间、靠外墙的中庭回廊等),其余应按规范要求采取防火封堵措施。
3.3、当下沉式广场等室外开敞空间(以下简称“下沉广场”)用于地下或半地下商业20000㎡之间的分隔时,“下沉广场”的周围回廊的进深以及开敞部分的短边尺寸以及开口最近边缘的水平距离有无具体规定?(附图 3.1)
	
	
	
	
3.5、阳台作为防烟楼梯间前室,开向阳台的门窗是否要求设置乙级防火门窗?
答:参照《建规图示》8.5.1 图示5,要求设置乙级防火门窗。(附图3.5)
	
答:同一建筑物不同裙楼之间的封闭连廊计入防火分区面积。连廊应计入到其中一个防火分区,并按两个相邻两个防火分区的相关规定执行。
3.7、一类高层公共建筑中首层~三层为商业,四层及以上为办公,两者的楼梯不共用,那么首层~三层的楼梯是否需要做防烟楼梯间及机械加压送风?
答:若楼梯位于高层建筑塔楼投影范围内的区域,应按高层建筑要求,不能按裙房。
3.8、建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防火封堵(《建规》第6.2.6 条)。是需要在交接处的上下口均封堵?还是只需要在上口或下口封堵就行?
答:应至少在两端作封堵,详见《建规图示》6.2.6(附图3.6)。
	
答:根据消防设备厂家提供的资料,若已有通过认证的新型异形防火卷帘,可以替代原折叠提升式卷帘;《113 号文》要求小于10万平米的综合体项目也要参照执行,所以应按规定执行;对于单一功能的办公楼可采用折叠提升式卷帘。
3.10、疏散走道的墙体是否可以设置普通窗?那可以设置多少比例的普通窗?敞开外廊是否可以?
答:1、房间靠外廊的墙体(包括敞开外廊)可以设置普通窗。
2、一、二级耐火等级建筑的疏散内走道两侧的墙应为耐火极限不低于1h的墙,除规范另有规定外,墙上的门可为普通门和普通窗,窗的面积比例规范没有限制,但一般情况下不应超过窗所处房间墙身面积的50%;当窗的面积超过所处房间墙身面积的50%时,应采用乙级防火窗或设置耐火隔热性和耐火完整性均不低于1.0h 的玻璃墙体。当疏散走道两侧墙的耐火极限低于 1.00h 时,从房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于 30m,且行走距离不应大于45m。 当上述场所设置自动喷水灭火系统时,其直线距离可增加 25%,行走距离不应增加。
3.11、楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m,楼梯间与阳台相邻时,阳台算不算洞口边缘?住宅建筑外墙上相邻两户阳台是否需要满足1m 的防火间距?
答:楼梯间、前室及合用前室三者之间以及三者与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m,但因阳台属于室外空间,阳台不算洞口边缘。
3.12、建筑疏散门的净宽应满足规范要求,建筑图表达的是土建门洞,对应净宽如何确定?
答:应根据单项工程疏散门的详图设计或参照国家相关标准图集(如:防火门国标图集)进行计算,原则上,规范所要求的门净宽,应为门完全开启时可供人员通行的净宽度。
    答:“下沉广场”敞开空间的上部开口各层最不利的面积均不应小于169㎡,且该开口的短边不应小于13m(不含回廊),四周如设置回廊应满足附图3.2、附图3.3的要求。不能满足上述条件的回廊,应按室内进行防火设计。

	附图3.2
	 

	附图3.3
3.4、《建规图示》P136中6.1.3图示2(附图 3.4)是否有误?实践中一侧防火便可?

	附图 3.4
    答:可以按《建规图示》或一侧做防火门窗。3.5、阳台作为防烟楼梯间前室,开向阳台的门窗是否要求设置乙级防火门窗?
答:参照《建规图示》8.5.1 图示5,要求设置乙级防火门窗。(附图3.5)

	附图 3.5
3.6、同一建筑物不同裙楼之间的封闭连廊是否不计入防火分区面积?同一建筑物不同裙楼的防火分区之间通过连廊进行互通,安全出口及疏散宽度计算是否按《建规》第5.5.9 条进行要求?答:同一建筑物不同裙楼之间的封闭连廊计入防火分区面积。3.9、公安部<2016>113 号文规定10 万平米以上规模的大型综合体项目不允许做折叠提升式卷帘(异型卷帘)?这将导致购物中心项目中庭的防火分隔很难处理,如果设计能提供异型防火卷帘的3C认证资料,那是否允许做异型防火卷帘?这条规定对于其他单一功能的建筑(如纯办公楼),或规模小于10 万平米的综合体项目是否也需要执行?答:根据消防设备厂家提供的资料,若已有通过认证的新型异形防火卷帘,可以替代原折叠提升式卷帘;《113 号文》要求小于10万平米的综合体项目也要参照执行,所以应按规定执行;对于单一功能的办公楼可采用折叠提升式卷帘。
- 上一节:2、民用建筑
 - 下一节:4、灭火救援设施及消防设施
 
目录导航
- 前言
 - 相关规范简称
 - 一、资质、程序问题
 - 二、适用规范的问题
 - 三、规范不涵盖
 - 四、建筑现有规范疑难点
 - 1、厂房和仓库
 - 2、民用建筑
 - 3、建筑构造
 - 4、灭火救援设施及消防设施
 - 5、室内装修
 - 6、防排烟(关于建筑部分)
 - 五、给排水现有规范疑难点
 - 1、《建筑设计防火规范》问题解答
 - 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》问题解答
 - 3、《自动喷水灭火系统设计规范》问题解答
 - 4、人防、车库问题解答
 - 5、其他问题解答
 - 六、电气现有规范疑难点
 - 1、规范之间矛盾问题解答
 - 2、《建筑设计防火规范》问题解答
 - 3、《火灾自动报警系统设计规范》问题解答
 - 4、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》问题解答
 - 5、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
 - 6、其他规范方面问题解答
 - 七、暖通现有规范疑难点
 - 1、《建筑设计防火规范》问题解答
 - 2、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
 - 3、其他规范方面问题解答
 - 八、结构现有规范疑难点
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475