目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 密封性能试验
6.6.1 试验时,从进水口灌水并排除试样内的空气,将消火栓关闭,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min,检查阀瓣的密封状况。判断试验结果是否符合5.7的规定。
6.6.2 在上述试验结束后,封闭出水口,将消火栓开启至最大状态,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min,检查各连接部位和排放余水装置的密封状况。判断试验结果是否符合5.7的规定。
      
6.6.2 在上述试验结束后,封闭出水口,将消火栓开启至最大状态,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min,检查各连接部位和排放余水装置的密封状况。判断试验结果是否符合5.7的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.5 进水口连接尺寸的检查
 - 下一节:6.7 水压强度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 产品分类
 - 4.1 型式和规格
 - 4.2 型号编制
 - 5 技术要求
 - 5.1 结构
 - 5.2 材料
 - 5.3 外观质量
 - 5.4 螺纹
 - 5.5 开启高度
 - 5.6 进水口连接尺寸
 - 5.7 密封性能
 - 5.8 水压强度
 - 5.9 排放余水装置
 - 5.10 消防接口
 - 5.11 防撞性能
 - 5.12 调压性能
 - 5.13 减压稳压性能
 - 5.14 折叠性能
 - 5.15 消火栓附件
 - 6 试验方法
 - 6.1 材料
 - 6.2 外观质量的检查
 - 6.3 螺纹尺寸检查
 - 6.4 开启高度的检查
 - 6.5 进水口连接尺寸的检查
 - 6.6 密封性能试验
 - 6.7 水压强度试验
 - 6.8 排放余水装置的检查
 - 6.9 消火栓接口的检查
 - 6.10 防撞性能试验
 - 6.11 调压性能
 - 6.12 减压稳压性能
 - 6.13 折叠性能
 - 6.14 水压试验装置
 - 7 检验规则
 - 7.1 型式检验
 - 7.2 逐批检验
 - 8 标志
 - 9 包装
 - 附录A(规范性附录)消火栓连接器
 - A.1 消火栓连接器的基本参数
 - A.2 消火栓连接器的型号编制
 - A.3 技术要求
 - A.4 试验方法
 - 附录B(规范性附录)消火栓扳手
 - B.1 产品分类
 - B.2 型号编制
 - B.3 技术要求
 - B.4 试验方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475