A.3 材料
                        
                    
                   
                    A.3.1 空气
    空气应清洁、干燥、无油,其中氧的体积百分比浓度为(20.9±0.5)%。应记录所用空气的来源和氧的含量。
    注:商用高压容器供应的空气其氧含量与20.9%有差别。
A.3.2 燃料
    所用燃料的类型和质量应是合格产品。
A.3.3 灭火剂
    灭火剂的类型应是经确认的合格产品,并应与提供者的说明书相符合。多组分灭火剂应预混后提供。液体灭火剂应以纯净灭火剂提供,不要用氮气加压。
      