目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
管网叠压供水设备
Watersupplydeviceswithsuperimposingpipepressure
GB/T38594-2020
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
2020-03-31发布 2021-02-01实施
管网叠压供水设备
Watersupplydeviceswithsuperimposingpipepressure
GB/T38594-2020
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
2020-03-31发布 2021-02-01实施
本标准按照 GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会(SAC/TC434)归口。
本标准起草单位:中国建筑金属结构协会、上海凯泉泵业(集团)有限公司、浙江利欧环境科技有限公司、厦门海源泵业有限公司、山东华立供水设备有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司、南方中金环境股份有限公司、威乐(中国)水泵系统有限公司、上海熊猫机械(集团)有限公司、上海海德隆流体设备制造有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司、上海连成(集团)有限公司、北京华夏源洁水务科技有限公司、无锡康宇水处理设备有限公司、上海上源泵业制造有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司、江苏瑞驰泵业有限公司、山东国泰创新供水技术有限公司、杭州沃德水泵制造有限公司、南京尤孚泵业有限公司、广州市白云泵业集团有限公司、杭州中美埃梯梯泵业有限公司、杭州西子泵业有限公司、北京信远通环境工程技术有限责任公司、辽宁中霖供水科技有限公司、烟台惠丰泉环保设备有限公司、上海艺迈实业有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司。
本标准主要起草人:华明九、张伟毅、陈英华、姜文源、刘建、曹捩、谭青、於华国、吴永忠、王延毅、沈月生、龚文军、滕人博、谭红全、鲁娟、张晓乐、牟乃景、赵秀英、蒋介中、吴昌辉、彭振军、吴丽、白文全、李龙、王莉莉、杨光、吕亚军、张涛、姚学斌、陈天波、张惠泉、蒋星学、邓帮武。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 设备组成、分类、型号标记及使用条件
 - 4.1 组成
 - 4.2 调蓄装置
 - 4.3 分类
 - 4.4 型号标记
 - 4.5 使用条件
 - 5 要求
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 外观
 - 5.3 性能要求
 - 5.4 运行控制要求
 - 5.5 运行监测、保护
 - 5.6 控制柜
 - 5.7 水泵机组
 - 5.8 管路系统
 - 5.9 气压罐
 - 5.10 低位调蓄罐
 - 5.11 高低位调蓄水箱
 - 5.12 补偿泵
 - 6 试验方法
 - 6.1 一般要求
 - 6.2 外观检查
 - 6.3 性能要求检查
 - 6.4 运行控制试验
 - 6.5 运行监测、保护试验
 - 6.6 控制柜试验
 - 6.7 水泵机组
 - 6.8 管路系统检查
 - 6.9 气压罐检查
 - 6.10 低位调蓄罐检查
 - 6.11 高低位调蓄水箱检查
 - 6.12 补偿泵检查
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475