关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-1
	应急管理部四川消防研究所
中国消防资源网:
	    来函收悉,现回复如下:
	    《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第5.2.2条所规定的排烟风机与补风机的各类启动方式,已通过多种手段确保了排烟系统的可靠性。对于通过系统中任一排烟阀(口)开启后联动启动的某一启动方式而言,满足上述标准第5.2.3条所规定的排烟阀(口)的开启信号与排烟风机联动的要求即可。
	此复
	应急管理部四川消防研究所
2019年2月18日