目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
关于对防火门监控器设置问题的答复意见(公消〔2017〕159号)
中华人民共和国公安部
公消〔2017〕159号
你总队《关于防火门监控器有关设置要求的请示》(广公消请〔2017〕20号)收悉,经研究,现就有关问题答复如下:
一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。
二、除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。
三、防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。
	公安部消防局
2017年6月6日
2017年6月6日

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:关于对防火门监控器设置问题的答复意见(公消〔2017〕159号)
 - 下一节:没有了
 
 
京公网安备110105014475