4.5 设备用房
	4.5.1 动力机房宜靠近负荷中心设置。
	4.5.2 产生噪声或振动的设备机房应采取消声、隔声和减振等措施,并不宜毗邻办公用房和会议室,也不宜布置在办公用房和会议室对应的直接上层。
	4.5.3 设备用房应留有能满足最大设备安装、检修的进出口。
	4.5.4 设备用房、设备层的层高和垂直运输交通应满足设备安装与维修的要求。
	4.5.5 有排水、冲洗要求的设备用房和设有给水排水、热力、空调管道的设备层以及超高层办公建筑的避难层,地面应有排水设施。
	4.5.6 变配电间、弱电设备用房等电气设备间内不得穿越与自身无关的管道。
	4.5.7 高层办公建筑每层应设强电间、弱电间,其使用面积应满足设备布置及维护检修距离的要求,强电间、弱电间应与竖井毗邻或合一设置。
4.5.8 多层办公建筑宜每层设强电间、弱电间,垂直干线宜采用强弱电竖井进行布线。
4.5.8 多层办公建筑宜每层设强电间、弱电间,垂直干线宜采用强弱电竖井进行布线。
	4.5.9 弱电设备用房应远离产生粉尘、油烟、有害气体及储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所,并应远离强振源。
	4.5.10 弱电设备用房应采取防火、防水、防潮、防尘、防电磁干扰措施,地面宜采取防静电措施。
	4.5.11 位于高层、超高层办公建筑楼层上的机电设备用房,其楼面荷载应满足设备安装、使用的要求。
	4.5.12 放置在建筑外侧和屋面上的热泵、冷却塔等室外设备,应采取防噪声措施。
条文说明
    
	4.5.1 本条文中的电子信息机房的主机房指大型数据中心主机房,选址需考虑设备搬运、防震、结构荷载等要求。
	4.5.9 为了保证计算机系统的正常运行、信息安全和计算机的使用寿命等,弱电机房位置应远离产生粉尘、有害气体、强振源等场所,避开强电磁场干扰。当无法避开强电磁场干扰时,应采取有效的电磁屏蔽措施。
	
		
附件:面积计算:
	
		
			
		    注:发改投资[2014]2674号文。
		
附件:面积计算:
		    本标准第4.2.3条第6款、第4.2.4条第2款和第4.3.2条第2款提出的每人最小使用面积指标的主要依据如下:
	
		    参照有关标准、规范和手册,每人平均使用面积(常用面积定额)指标见表2(单位:㎡/人)。
	
			表2 每人平均使用面积(常用面积定额)指标
		
			    最小使用面积计算:
		
			    每人最小使用面积按“基本面积+辅助面积”两部分组成。基本面积为办公(会议)桌椅[a]及相距间隔所占面积[b];辅助面积为办公桌行距之间的走道面积[c]和辅助家具[d]以及必要的活动空间所需面积的分摊数[e](如其他交通、公用家具和开门位置所占的面积)。
		
			    1 办公:
		
			    1)I型办公桌工位
		
			    基本面积:
		
			    [a] 常用I形办公桌:1.60×0.60(长×宽,单位m,下同)=0.96(㎡);
		
			    [b] 内部走道宽度(即办公桌与对面橱柜间隔)按1.1m计:1.60×1.10=1.76(㎡)。
		
			    辅助面积:
		
			    [c ] 中间走道宽度按一半计:(0.60+1.10+0.40)×1.50/2=1.575(㎡);
		
			    [d] 常用橱柜:1.60×0.40=0.64(㎡);
		
			    [e] 按0.8㎡计;
合计:5.735㎡。
			
	合计:5.735㎡。
				    2)L形办公桌工位
			
				    基本面积:
			
				    [a] 常用L形办公桌:1.80×1.80(长×宽,单位m,下同)=3.24(㎡);
			
				    [b] 内部走道宽度(即办公桌与对面办公桌)按一半计:1.80×1.10/2=0.99(㎡)。
			
				    辅助面积:
			
				    [c] 中间走道宽度按一半计:1.80×1.50/2=1.35(㎡);
			
				    [e] 按0.80㎡计;
合计:6.38㎡。
				
		合计:6.38㎡。
					    参照《建筑设计资料集(第三版)》中所列以上两种常用办工位及基本组合尺寸,以两者平均值取整6.0㎡为一般办公人员每人平均使用面积。
				
					    2 手工绘图室:
				
					    1)基本面积(标准单元绘图桌面积):1.95×1.95=3.8㎡
2)辅助面积:
				2)辅助面积:
					    [c] 中间走道宽度按一半计1.95×1.20/2=1.17(㎡);
				
					    [e] 按1.0㎡计;
合计:5.97㎡。
					
			合计:5.97㎡。
						    3 研究工作室:
					
						    以办公室6.0㎡为基数,另外增加常用橱一只0.5㎡和增加必要活动空间所需面积0.5㎡,合计7.0㎡。
					
						    无会议桌的最小使用面积参照下列专项规范:
					
						    1)《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008规定,乙级以上电影院观众厅每座平均面积不宜小于1.0㎡;
					
						    2)《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41-2014规定,报告厅每座使用面积不应小于1.0m²。
					
						    有会议桌的最小使用面积计算比较困难,以《建筑设计资料集》(第三版)“会议室规模与布局”表格中每座指标的下限数取整2.0㎡为指标。
综上各项分析,以最小使用面积计算为基础,结合以常用开间和进深尺寸进行平面分析的数据,适当参考每人平面使用面积指标而得出办公室、手工绘图室、研究工作室和中、小会议室每人使用面积指标为:办公室6.0㎡,手工绘图室6㎡;研究工作室7㎡;中、小会议室内有会议桌为2.0㎡;无会议桌为1.0㎡。