6.22 单向阀开启压力试验
    单向阀开启压力试验采用6.4规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次。
      
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.21 喷嘴耐冲击试验
 - 下一节:6.23 低泄高封阀关闭压力试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制方法
 - 5 要求
 - 5.1 系统
 - 5.1.1 基本要求
 - 5.1.2 系统构成
 - 5.1.3 外观
 - 5.1.4 系统准工作状态
 - 5.1.5 启动运行要求
 - 5.2 灭火剂瓶组
 - 5.3 驱动气体瓶组
 - 5.4 容器
 - 5.5 容器阀
 - 5.6 喷嘴
 - 5.7 选择阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 集流管
 - 5.10 连接管
 - 5.11 安全泄放装置
 - 5.12 驱动装置
 - 5.13 控制盘
 - 5.14 检漏装置
 - 5.14.1 称重装置
 - 5.14.2 压力显示器
 - 5.14.3 液位测量装置
 - 5.15 信号反馈装置
 - 5.16 减压装置
 - 5.17 低泄高封阀
 - 5.18 管路、管件
 - 5.19 吊钩、支架
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验要求
 - 6.2 外观、材料检查
 - 6.3 液压强度试验
 - 6.4 气密性试验
 - 6.5 超压试验
 - 6.6 工作可靠性试验
 - 6.7 最大最小工作压力下动作试验
 - 6.8 局部阻力损失试验
 - 6.9 盐雾腐蚀试验
 - 6.10 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.11 应力腐蚀试验
 - 6.12 振动试验
 - 6.13 温度循环泄漏试验
 - 6.14 瓶组倾倒冲击试验
 - 6.15 安全泄放装置动作试验
 - 6.16 手动操作试验
 - 6.17 喷嘴流量特性试验
 - 6.18 喷嘴耐热和耐压试验
 - 6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验
 - 6.20 全淹没喷嘴喷射特性试验
 - 6.20.1 灭火系统要求
 - 6.20.2 燃料要求
 - 6.20.3 最大高度试验空间浓度分布试验
 - 6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
 - 6.21 喷嘴耐冲击试验
 - 6.22 单向阀开启压力试验
 - 6.23 低泄高封阀关闭压力试验
 - 6.24 热空气老化试验
 - 6.25 耐电压性能试验
 - 6.26 绝缘电阻试验
 - 6.27 电源试验
 - 6.28 连接管低温试验
 - 6.29 控制、报警功能检查
 - 6.30 高低温试验
 - 6.31 湿热试验
 - 6.32 压力显示器基本性能试验
 - 6.33 压力显示器交变负荷试验
 - 6.34 信号反馈装置触点接触电阻试验
 - 6.35 称重装置过载试验
 - 6.36 信号反馈装置动作试验
 - 6.37 吊钩、支架承载能力试验
 - 6.38 减压装置减压特性试验
 - 6.39 系统试验
 - 6.40 喷嘴保护帽试验
 - 6.41 集流管流量试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 7.2 抽样方法和样品数量
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 9 灭火剂充装
 - 附录A (资料性附录)部件型号的编制方法
 - 附录B (资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
 - 附录C(资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度确
 - C.1 试验空间
 - C.2 测量参数
 - C.3 试验用灭火系统
 - C.4 灭火浓度确定条件
 - C.5 B类正庚烷火灭火试验
 - C.6 A类木垛火灭火试验
 - 附录D(规范性附录)系统试验程序及样品数量
 - D.1 试验程序
 - D.2 样品数量
 - 附录E(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及样品数量
 - E.1 试验程序
 - E.2 样品数量
 - 附录F(规范性附录)驱动气体瓶组试验程序及样品数量
 - F.1 试验程序
 - F.2 样品数量
 - 附录G(规范性附录)容器试验程序及样品数量
 - G.1 试验程序
 - G.2 样品数量
 - 附录H(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
 - H.1 试验程序
 - H.2 样品数量
 - 附录I(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
 - I.1 试验程序
 - I.2 样品数量
 - 附录J(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
 - J.1 试验程序
 - J.2 样品数量
 - 附录K(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - K.1 试验程序
 - K.2 样品数量
 - 附录L(规范性附录)集流管试验程序及样品数量
 - L.1 试验程序
 - L.2 样品数量
 - 附录M(规范性附录)连接管试验程序及样品数量
 - M.1 试验程序
 - M.2 样品数量
 - 附录N(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
 - N.1 试验程序
 - N.2 样品数量
 - 附录P(规范性附录)驱动装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
 - Q.1 试验程序
 - Q.2 样品数量
 - 附录R(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
 - R.1 试验程序
 - R.2 样品数量
 - 附录S(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
 - S.1 试验程序
 - S.2 样品数量
 - 附录T(规范性附录)液位测量装置试验程序及样品数量
 - T.1 试验程序
 - T.2 样品数量
 - 附录U(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
 - U.1 试验程序
 - U.2 样品数量
 - 附录V(规范性附录)管路、管件试验程序及样品数量
 - V.1 试验程序
 - V.2 样品数量
 - 附录W(规范性附录)吊钩、支架试验程序及样品数量
 - W.1 试验程序
 - W.2 样品数量
 - 附录Y(规范性附录)减压装置试验程序及样品数量
 - Y.1 试验程序
 - Y.2 样品数量
 - 附录Z(规范性附录)低泄高封阀试验程序及样品数量
 - Z.1 试验程序
 - Z.2 样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475