5.2 布线
5.2.1 布线前,应对导线的种类、电压等级进行检查;强、弱电回路不应使用同一根电缆,应分别成束分开排列;不同电压等级的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.2 引入控制装置内的电缆及其芯线应符合下列要求:
1 引入控制装置内的电缆管道应采用支架固定,并按横平竖直配置;备用芯线长度应留有适当余量;
2 引入控制装置的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使端子排承受机械应力;
3 引入控制装置内的铠装电缆,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地;
4 引入控制装置内的使用于传感器等信号采集回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地;
5 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明与设计图样一致的编号,标记应字迹清晰;
6 控制装置接线端子排的每个接线端子,接线不得超过两根。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.3 布线施工完毕在测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。
    
      
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
    5.2.1 本条规定是为了防止相互干扰,避免发生故障。同一交流回路的电缆要求穿在同一金属管内的目的也是为了防止产生涡流效应,并作为强制性条文执行。
5.2.2 保证在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这样才能确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。
为保证导线无损伤,配线时宜使用与导线规格相对应的剥线钳剥掉导线的绝缘。螺丝连接时,弯线方向应与螺丝旋紧的方向一致。
根据现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65 及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169,明确要求控制电缆的金属护层应予接地。
关于屏蔽层接地的具体做法,全国尚不统一,故应按设计要求而定。双屏蔽层的电缆,为避免形成感应电位差,常采用两层屏蔽层在同一端相连并予接地。
每个接线端子上的电线连接不超过 2 根,是为了连接紧密,不会因通电后冷热交替等因素而过早在检修期内发生松动,同时考虑到方便检修,不因检修而扩大停电范围。
5.2.3 目前,在固定消防炮灭火系统控制装置继保回路、控制回路和信号回路新增加了不少弱电元件,测量二次回路绝缘时,有些弱电元件易被损坏。故提出测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱 电回路分开,插件拔下等。测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏。
 - 4 系统组件安装与施工
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 消防炮
 - 4.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐
 - 4.4 干粉罐与氮气瓶组
 - 4.5 消防泵组
 - 4.6 管道与阀门
 - 4.7 消防炮塔
 - 4.8 动力源
 - 5 电气安装与施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 布线
 - 5.3 控制装置
 - 6 系统试压与冲洗
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 水压试验
 - 6.3 冲洗
 - 7 系统调试
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统调试
 - 8 系统验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 系统验收
 - 9 维护管理
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 系统定期检查与试验
 - 附录A 固定消防炮灭火系统分部工程、分部工程、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 固定消防炮灭火系统施工过程检查记录
 - 附录D 隐蔽工程验收记录
 - 附录E 固定消防炮灭火系统质量
 - 附录F 固定消防炮灭火系统验收记录
 - 附录G 固定消防炮灭火系统维护管理记录
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475