5.7 建筑细部
	5.7.1 老年人照料设施建筑的主要老年人用房采光窗宜符合表5.7.1的窗地面积比规定。
	表5.7.1 主要老年人用房的窗地面积比

	    注:Ac—窗洞口面积;Ad—地面面积。
	5.7.2 老年人用房东西向开窗时,宜采取有效的遮阳措施。
	5.7.3 老年人使用的门,开启净宽应符合下列规定:
	    1 老年人用房的门不应小于0.80m,有条件时,不宜小于0.90m。
	    2 护理型床位居室的门不应小于1.10m。
	    3 建筑主要出入口的门不应小于1.10m。
	    4 含有2个或多个门扇的门,至少应有1个门扇的开启净宽不小于0.80m。
	5.7.4 老年人用房的阳台、上人平台应符合下列规定:
	    1 相邻居室的阳台宜相连通。
	    2 严寒及寒冷地区、多风沙地区的老年人用房阳台宜封闭,其有效通风换气面积不应小于窗面积的30%。
	    3 阳台、上人平台宜设衣物晾晒装置。
	    4 开敞式阳台、上人平台的栏杆、栏板应采取防坠落措施,且距地面0.35m高度范围内不宜留空。
条文说明
    
	5.7.1 老年人由于长时间生活在室内,因此老年人用房的采光就非常重要。根据调研数据统计,规定了老年人照料设施建筑的主要老年人用房的窗地比推荐值。
	5.7.2 老年人卧床时间较长,为避免东晒、西晒和眩光对老年人产生不利影响,同时满足节能要求,制定本条规定。
	5.7.3 供老年人通行的门的开启净宽,需要针对性地满足轮椅、担架等其他护理设备进出。开启净宽不小于0.80m能够保证轮椅、担架通行,开启净宽不小于1.10m则能够保证护理设备进出设置护理型床位的居室和建筑主要出入口。
	5.7.4 相互连通的居室阳台平时可分开使用,紧急情况下便于施救并形成辅助疏散通道。考虑地域特征,严寒及寒冷地区、多风沙地区,封闭的阳台仍需具有自然通风功能。规定开敞式阳台、上人平台栏杆高度,为保证老年人使用安全;规定地面以上不宜留空的范围,为防止轮椅脚踏板插入。