6.6 专用接口性能试验
 6.6.1 操作力测定
将连接好的卡式专用接口试样安装在测力仪上,使顶杆平稳而缓慢地顶压内接口直至试样解脱,测出的解脱试样时的最大力即为卡式专用接口的操作力。每个试样重复3次试验,其算术平均值即为该试样的操作力。
6.6.2 耐水压强度试验
6.6.2.1 将连接好的专用接口试样装夹在水压试验台上,充水并排除试样内的空气,在2min内缓慢而均匀的升压至0.3MPa,保压2min,检查试样是否有渗漏现象。然后在1min内再缓慢而均匀的升压至公称压力的1.5倍并保压2min,检查试样是否有可见变形或断裂现象。
6.6.2.2 试验装置应符合下列要求:
a) 水压源的额定工作压力应大于试样水压强度压力的1.2倍;
b) 当系统内水压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa;当系统内水压大于等于3.0MPa时,压力显示器的压力波动值应不大于±0.05MPa;
c) 压力显示器的下限为0MPa,上限为4.0MPa或6.0MPa,精度不应低于1.6级;
d) 试验台的结构应使试样在试验时与实际工作时的受力状态和密封条件一致。试验台上应装有排气装置。
