5.3 纯度测定
5.3.1 测定仪器
测定仪器采用气相色谱仪,配有毛细管色谱柱以及氢火焰检测器(以氢气作载气,对苯的灵敏度应高于8000mV·mL/mg)。
5.3.2 测定条件
测定条件见表2。
测定仪器采用气相色谱仪,配有毛细管色谱柱以及氢火焰检测器(以氢气作载气,对苯的灵敏度应高于8000mV·mL/mg)。
5.3.2 测定条件
测定条件见表2。
	表2 纯度测定条件
	

	5.3.3 测定步骤
5.3.3.1 启动气相色谱仪,按5.3.2规定的条件调节仪器,使仪器的条件稳定并符合要求。
5.3.3.2 将六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂取样钢瓶接上取样管,放倒钢瓶(取液相气化样),打开钢瓶阀门,使六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂排气1s〜3s,然后导入气相色谱仪进行测定(色谱图例参见附录A)。
5.3.3.3 采用面积归一化计算方法,计算六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂的纯度。
5.3.3.4 取三次平行测定结果的算术平均值为测定结果,各次测定的绝对偏差应不大于0.05%。
	 
      
