4.14 绝壁墙
4.14.1 绝壁墙主要由墙体支架、墙体、脚踏板组成,如图6所示。 
	
4.14.2 墙体宜为矩形平面结构,顶部标高不宜小于11 m,墙面高度宜为2 m,长不宜小于6 m。
4.14.3 墙体支架的主体一般由三根结构横梁组成。结构横梁宜为钢管,直径不宜小于114 mm,壁厚4 mm,间距为1 m。以三根结构横梁的一个侧面为基础,宜用槽钢焊接成井字网架,作为焊接墙体的依托。井字网架总尺寸与墙体表面相一致。
4.14.4 墙体宜采用冷轧板焊接成型,厚度不宜小于1.2 m,焊接于井字网架上。
4.14.5 可视情况在墙体上部同一高度开设2~3个1 m×1 m的窗口。
4.14.6 脚踏板位于墙体底部,宽度宜为150 mm。脚踏板纵向宜设置适当数量的缺口,缺口宽度宜为400 mm。
4.14.7 脚踏板应有牢固支撑,承受垂直荷载不应小于4 kN。
4.14.8 部件的焊接及涂装应符合4.2.8的相关要求。

