5.2 子系统技术要求
5.2.1 网栅通道系统
5.2.1.1 网栅通道系统宜由结构钢组成框架,确保整体结构稳定、牢固。笼体四周由边网封闭,网栅宜选用金属材质。
5.2.1.2 网栅通道尺寸见表1,可分2层或3层。出入口宜设在底层。网栅通道可通过不同的组合形式形成不同的训练长度,笼体四周与边墙的距离应不小于1.2 m。
5.2.1.3 网栅通道中应设置多种形状的“隔断”“模拟塌方”“电子陷阱”“竖井”“圆筒”“爬绳”“爬梯”“软梯”“斜梯”“巷道”“滑竿”“独木桥”等障碍。网栅通道中宜设管路堵漏模拟装置、破拆模拟装置、电闸模拟装置等。各种障碍及模拟装置的说明见表2。
5.2.1.4 网栅通道系统应能满足使用者从任意部位均可开设出一条行进线路,配合各种人工障碍,实现多种不同难度与长度的训练任务组合。
5.2.1.5 在各预设行进路线的衔接处设置活动门,以方便调整、变化各种不同的行进线路。
	
	
	
5.2.2 同步跟踪系统
5.2.2.1 同步跟踪系统应由压力感应装置、采集转换装置和显示装置三部分组成,能实时监测受训人员在网栅通道中的位置。
5.2.2.2 采用计算机控制的系统装置,选用的各部件及计算机应为工业级,能满足运行稳定、长时间工作的要求。
5.2.2.3 同步跟踪系统软件应能显示训练人员所处位置,具备可靠性、用户友好性和可维护性,保证系统运行稳定,操作简便。
5.2.2.4 同步跟踪系统软件可增加以下功能:
a)自动计时:自动记录训练人员完成训练的总时间;
b)自动打分:根据完成训练情况自动给出分数;
c)记录功能:记录时间、训练过程及分数;
d)线路修改:操控人员可自行编排训练线路;
e)人员管理:记录训练人员的基本情况及参加训练情况。
5.2.3 烟热模拟系统
5.2.3.1 发烟设备
发烟设备应能将发烟剂加热成雾状,喷射到主训练室模拟火灾烟雾。发烟设备的发烟量及配置数量应满足能见度从正常降至2 m的发烟时间应不大于20 min。
5.2.3.2 加热设备
加热设备应能提升主训练室及网栅通道中局部训练环境温度,且满足以下要求:
a)对主训练室升温,使环境温度由25 °C升至40 °C所需的时间应不大于40 min;
b)网栅通道中设置的局部升温设备,应保证在(10~15)m的范围内最高温度可达到80 °C;
c)训练环境温度的实际温度偏差应不大于5 °C。
5.2.3.3 疏放烟雾设备
疏放烟雾设备由风机和疏放管道等部件组成。疏放烟雾的能力应保证训练状态下主训练室内能见度从2 m升至10 m的疏放烟雾时间应不大于3 min。
5.2.3.4 控制装置
发烟设备、加热设备应配有控制装置。控制装置应能拟制控制过程,使加热设备和发烟设备能按设定条件有效运转。控制装置应集成在集中控制系统中或安装在控制室内。
5.2.4 视频图像监控系统
5.2.4.1 视频图像监控系统应由多个视频图像监控点组成,可采用云台、旋转、滑道等多种方式实现全部区域的视频图像监控,保证监控区域无死角。视频图像监控系统由以下设备组成:
a)红外摄像机:用于常规状态和完全黑暗状态下的视频图像采集;
b)监视器:用于集中控制系统内的所有视频图像监控;
c)硬盘录像机,是进行图像存储处理的计算机系统,应具有监视、录像、回放和控制等功能;
d)与以上设备相配套的云台、解码器、音频采集头、信号转换装置等。
5.2.4.2 条件许可时可增设热成像摄像机,用于烟雾状态下的视频图像采集。
5.2.5 声光模拟系统
5.2.5.1 声响设备
声响设备应能发出啸叫声、爆炸声、警笛声等模拟灾难现场的真实情景。声响设备包括:
a)背景音源拟音设备:可将预先录制的现场背景噪音通过音响播放设备或计算机播放软件播放,并通过功率放大器和音箱放大出来,强化主训练室的拟音效果;
b)对讲设备:主训练室应设置对讲设备,可实现控制室内指挥人员与主训练室内受训人员的对话。
5.2.5.2 灯光设备
灯光设备应能通过灯光设备发出交错频闪的光柱等模拟灾难现场的真实情景。灯光设备包括:
a)室内照明设备;
b)模拟光源设备,主要由频闪灯、彩灯、灯控台等组成,可模拟出火灾现场的火光;
c)应急灯。
5.2.6 体能训练设备
体能训练设备应由体能训练梯、揉推器、拉力器等运动器材组成,放置在准备室内,满足一般体能训练要求。体能训练梯宜为无尽头爬梯。
5.2.7 集中控制系统
5.2.7.1 主控制台
主控制台应集成同步跟踪系统、烟热模拟系统、视像监控系统、声光控制系统等所有设备的控制部分。指挥人员通过主控制台能完成全部指挥工作。
5.2.7.2 电器控制箱
集中控制系统中所使用的电器控制箱及计算机等设备宜采用集成在主控制台的方式,也可根据实际情况安排。
5.2.7.3 应急按钮
控制台应设有应急按钮,可实现在紧急情况下启动烟雾疏放设备、室内照明设备,同时切断主训练室内发烟、加热、背景音源、模拟光源等其他训练设备的电源,停止其运行。
5.2.7.4 其他监控设备
可根据实际情况增设监控视频墙、主控制器、上位机等其他监控设备。
a)监控视频墙:可通过设置工业监视器、大屏幕电视、投影仪等视频监视设备,显示分布在训练系统内所有监控点接收的图像;
b)主控制器:采用微处理器技术,可通过程序软件与其他控制电器一起实现训练全过程的自动化控制;
c)上位机:应与主控制器有良好兼容性,具有工业级标准的程序软件,可长期稳定运行,辅助主控制器实现控制功能。
5.2.8 体征遥测系统
5.2.8.1 体征遥测系统应由主机、接收装置和若干台随身机组成,随身机的数量应能满足训练要求,并可同时监测全部受训人员。
5.2.8.2 体征遥测系统应至少监测训练人员的以下生理指标:
a)脉率(HR);
b)呼吸率(RR);
c)体温(TEMP)。
5.2.8.3 体征遥测系统各组件应符合以下要求:
a)主机:应能准确接收来自随身机传输的信号,宜设置在控制室内并集成在主控制台上;
b)接收装置:可接收来自随身机传输的信号,并传送至主机;
c)随身机:应体积小巧、易于携带、抗运动干扰,与接收装置采用无线传输方式。
5.2.9 毒气侦检模拟训练系统
5.2.9.1 毒气侦检模拟训练系统应由主机、发送装置和若干台仿真毒气侦检仪器(随身机)组成,随身机的数量应能满足训练要求,并可同时接收主机发出的毒气模拟信号。
5.2.9.2 毒气侦检模拟训练系统应采用无线传感器、电子及网络技术模拟有毒、有害气体环境,在训练室内发出毒气模拟信号,运用仿真毒气侦检仪器(随身机)接收、采集模拟信号,训练人员可根据随身机所显示的毒气种类、浓度作出相应的判断和处置。
5.2.9.3 毒气侦检模拟训练系统各组件应符合以下要求:
a)主机:应能准确发送毒气模拟信号,宜设置在控制室内并集成在主控制台上;
b)发送装置:可发送来自主机传输的信号,并确保传送至随身机;
c)随身机:应体积小巧、易于携带、抗运动干扰,与发送装置采用无线传输方式。
