6.15 面罩抗冲击性能试验
6.15.1 试验装置
试验装置如图7所示,应满足以下技术要求:
a) 试验台架:由基座、标高柱、定位支架和头模支架组成。标高柱垂直固定在基座上。定位支架与标高柱连接,可上下自由滑动,任意调节所需高度,并用固定螺栓定位。定位支架外端有一 钢球投放孔。头模支架上部用于固定头模,下部可在基座上滑移,并用固定螺栓定位,使钢球投放孔的中心对准被测面罩中心位置。
b) 头模:应符合6.4.1b)的规定,面部朝上,水平固定在头模支架上。
c) 钢球:直径为22mm,质量约45g。
	
将头盔按正常使用要求佩戴在头模上,并将头盔面罩放下。移动头模支架使钢球投放孔中心对准 面罩中心位置后,旋紧固定螺栓定位。再调节定位支架到离面罩中心位置1300mm±10mm高度,将钢球放入钢球投放孔,使钢球自由下落到面罩上。
      
将头盔按正常使用要求佩戴在头模上,并将头盔面罩放下。移动头模支架使钢球投放孔中心对准 面罩中心位置后,旋紧固定螺栓定位。再调节定位支架到离面罩中心位置1300mm±10mm高度,将钢球放入钢球投放孔,使钢球自由下落到面罩上。