5.2 材料
5.2.1 公称压力1.6MPa的接合器本体应用符合GB/T 9439-2010规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料制造。
5.2.2 公称压力2.5MPa的接合器本体应用符合GB/T 9439-2010规定的灰铸铁HT250或机械性能不低于HT250的其他金属材料制造。
5.2.3 公称压力4.0MPa的接合器本体应用符合GB/T 1348-2009规定的球墨铸铁QT450-10或机械性能不低于QT450-10的其他金属材料制造。
5.2.4 接合器的进水口接口本体应用符合GB/T 1176-1987规定的ZCuZn38铅黄铜或机械性能不低于ZCuZn38铅黄铜的其他铜材制造;也可使用符合GB/T 2100-2002规定的ZG20Cr13不锈钢或机械性能不低于ZG20Cr13的其他不锈钢材料制造。
