目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中华人民共和国公共安全行业标准
构件用防火保护材料
快速升温耐火试验方法
Rapid rise fire test methods of fire protection materials for
structural elements
GA/T 714-2007
2007-09-28发布 2007-12-01实施
中华人民共和国公安部 发布
构件用防火保护材料
快速升温耐火试验方法
Rapid rise fire test methods of fire protection materials for
structural elements
GA/T 714-2007
2007-09-28发布 2007-12-01实施
中华人民共和国公安部 发布
本标准附录A、附录B均为资料性附录。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(SAC/TC113/SC7)归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:上海新华阻燃剂总厂、广州市保全普美建筑材料有限公司、福建省晋江华强防火涂料厂、营口市特种防火材料厂、广州市泰堡防火材料有限公司、上海南鼎新型建筑材料有限公司。
本标准主要起草人:王良伟、李风、卢国建、聂涛、赵华利、周晓勇。