5.2 试件的涂覆和养护
    理化性能试件的制备、养护均应在温度+10°C~+35°C、相对湿度40%~85%的环境条件下进行。按产品规定的施工工艺进行喷涂施工。耐水性、耐酸性、耐碱性、耐冻融循环试验、耐湿热性试验的试件在底板上的涂层厚度为(5±1)mm;其他理化性能的试件在底板上的喷涂厚度为12 mm~25 mm;耐火性能的试件在底板上的喷涂厚度达到技术指标规定的要求。达到规定厚度后应抹平和修边,保证均匀平整。涂好的试件涂层面向上水平放置在试验台上干燥养护,养护期不低于28天。养护期满后方可进行试验。耐水性、耐酸性、耐碱性、耐冷热循环性、耐冻融循环性、耐湿热性的试件在养护期满后,用石蜡和松香混合溶液(质量比为1:1)将试件四周边缘和背面封闭,试件边缘封边宽度2 mm~3 mm。
若需要加快试验时间,可将小试件经72 h养护后,置于(+43±6)°C,相对湿度不大于60%的干燥箱中强化干燥。以8 h为间隔称取试样质量,直到质量差小于1%,方可进行试验。
      
若需要加快试验时间,可将小试件经72 h养护后,置于(+43±6)°C,相对湿度不大于60%的干燥箱中强化干燥。以8 h为间隔称取试样质量,直到质量差小于1%,方可进行试验。