目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 灭火器箱型号
	4.2.1 型号编制
灭火器箱型号由“基本型号”和“补充型号”两部分组成,其形式如下:
灭火器箱型号由“基本型号”和“补充型号”两部分组成,其形式如下:

	4.2.2 代号表示
4.2.2.1 灭火器箱结构类型代号如下:
a) 单体类——“D” (单);
4.2.2.1 灭火器箱结构类型代号如下:
a) 单体类——“D” (单);
	    b) 呼组合类——“H”(呼);
c) 栓组合类——“S” (栓)。
4.2.2.2 灭火器箱放置型式代号如下:
a) 置地型——“D”(地);
b) 嵌墙型——“Q”(墙)。
4.2.2.3 灭火器箱开启方式代号如下:
a) 翻盖式——“G” (盖);
b) 单开门式——“D” (单);
c) 双开门式——“S” (双)。
4.2.2.4 栓组合类灭火器箱配置消防软管卷盘代号:
配置消防软管卷盘时用代号“Z”表示,不配置者不标注代号。
4.2.2.5 栓组合类灭火器箱中的水带安置方式代号如下:
	    a) 盘卷式—— “P”(盘);
	    b) 卷置式——“J” (卷);
	    c) 托架式——“T” (托);
	    d) 挂置式不用代号表示。
	4.2.3 标记示例 
    示例1:翻盖式置地型单体类灭火器箱的宽度l1=630mm,深度l2=160 mm,高度l4=450mm,标记为:XMD-DG14。示例2:双开门式置地型呼组合类灭火器箱的宽度l1=690mm,深度l2 =240mm,高度l4=750mm,标记为:XM-HDS33。
示例3:单开门式嵌墙型栓组合类灭火器箱的宽度l1=750mm,深度l2=320mm,高度l4=600mm,水带为盘卷式安置,内配消防软管卷盘及公称通径65mm的室内消火栓,标记为:XMSQD29-65ZP。