5.1 装置的结构
    火灾场景烟气流制取装置见图1。
	 
	
	
      

		5.1.1 环形炉
		
			
				 
			
				
			
				
					
						
					
						
							 
						
							
					
				
			
		
	
			    环形炉如图 2 所示,由炉壳、炉体、炉管和电加热丝组成,环形炉供热面为炉管内壁。炉管内径尺寸为
mm ,长度为
mm 。电加热丝绕组及功率应能满足5.2要求。
		
mm ,长度为
mm 。电加热丝绕组及功率应能满足5.2要求。
					5.1.2 温度控制系统
				
					    温度控制系统由控温热电偶,冷端温度补偿器和温度控制器组成。控温热电偶应为外径 1 mm 铠装 K 型热电偶。控温热电偶测试端应稳固地贴在环形炉中段内壁表面,其冷端应经冷端温度补偿后和温度控制器连接。温度控制器的控温方式宜采用比例微分积分(P.I.D)温度控制方式,它应满足对环形炉内壁温度静止时控制偏差在±1°C,运行时控制偏差在±2.5℃的要求。温度控制系统对环形炉的温度控制应满足 5.2 要求。
				
					5.1.3 炉位移控制系统
				
					    炉位移控制系统应能满足使环形炉位移速率在(10±0.1) mm/min,可移动距离≥600 mm的要求。
				
					5.1.4 石英管
				
					    石英管尺寸:外径
mm,管壁厚2 mm ±0.5 mm,长度
mm,公称通径∮为(36±0.5)mm。
				
mm,管壁厚2 mm ±0.5 mm,长度
mm,公称通径∮为(36±0.5)mm。
					5.1.5 石英试样舟
				
					    石英试样舟尺寸应符合图 3 要求。
				
					5.1.6 载气和稀释气供给系统
				
					    载气和稀释气供给系统由空气源(瓶装压缩空气或空气压缩机抽取环境空气)和可调节的2.5级气体流量计及输气管线组成。
				
						5.1.7 烟气采集配给组件
					
						    烟气采集配给组件如图4 所示,由三通旋塞、稀释气输入管和配气弯管组成,所有烟气流动管公称通径∮为(36±0.5)mm。
					
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5 火灾场景烟气流制取装置
 - 下一节:5.2 装置的校准
 
 