7.1 发火物质试验方法
	7.1.1 固体发火物质
7.1.1.1 试验1
7.1.1.1 试验1
	    a) 将调整好的滤纸放在有柄瓷质蒸发皿上;
	    b) 取0.5mL的试验样品,放在滤纸中间,观察5min以内是否出现自燃或炭化现象;
	    c) 重新制备试验样品,重复上述试验5次,如果其中有一次出现自然或炭化,则该试验物质属于发火物质。
	7.1.1.2 试验2
	    经过7.1.1.1的操作,均不能认定为发火物质时,应对试验样品进行下列操作:
	    a) 在周围没有可燃物的通风橱内,放置无机隔热板;
	    b) 取1mL 的试验样品,使其从1m高的地方落到无机隔热板上,观察其在落下途中及落下后5 min 以内有无自燃现象;
	    c) 重新制备试验样品,重复上述试验5次,如果其中有一次出现自燃,则该试验样品属于发火物质。
7.1.2 液体发火物质
7.1.2 液体发火物质
		7.1.2.1 试验1
	
		    a) 用移液管或注射器抽取 0.5 mL 的试验样品;
	
		    b) 用 30 s 的时间以均匀的速度,从 10 mm~20 mm 的高度使试验样品滴落到蒸发皿中,观察从开始滴落起 5 min 以内是否出现自燃现象;
	
		    c) 重新制备试验样品,重复上述试验 5 次,如果其中有一次出现自燃,则该试验样品属于发火物质 。
	
		7.1.2.2 试验2
	
		    经过 7.1.2.1 的操作,均不能认定为发火物质时,应对试验样品进行下列操作:
	
		    a) 将调整好的滤纸放在蒸发皿上;
	
		    b) 用移液管或注射器抽取 0.5 mL 的试验样品;
	
		    c) 用 30 s 的时间以均匀的速度,从 10 mm~20 mm 的高度使试验样品滴落到滤纸的中间,观察从开始滴落起 5 min 以内是否出现自燃或炭化现象;
	
		    d) 重新制备试验样品,重复上述试验 5 次,如果其中有一次出现自燃或炭化现象,则该试验样品属于发火物质。