6.1 松密度
6.1.1仪器           
a) 天平:感量0.2g;
b) 具塞量筒:量程250mL,分度值2.5mL;
c) 秒表:分度值0.1s。
6.1.2 试验步骤
6.1.2.1 称取超细干粉灭火剂试样35g,精确至0.2g,置于具塞量筒中。
6.1.2.2 以2s一个周期的速度,上下颠倒量筒10个周期。
6.1.2.3 将具塞量筒垂直于水平面静置3min后,记录试样的体积。
6.1.3 试验结果
松密度按式(1)计算,取差值不超过0.04g/mL的两次试验结果的平均值作为测定结果:
Db——松密度,单位为克/毫升(g/mL);
m0——超细干粉灭火剂试样的质量,单位为克(g);
V——超细干粉灭火剂试样所占的体积,单位为毫升(mL)。
	    Db= m0/ V  ………………………………(1)          
    式中:          Db——松密度,单位为克/毫升(g/mL);
m0——超细干粉灭火剂试样的质量,单位为克(g);
V——超细干粉灭火剂试样所占的体积,单位为毫升(mL)。