4 分类和标记
	4.1 分类
	     远控消防炮系统按照控制方式分为:液控消防炮系统、气控消防炮系统和电控消防炮系统。
	4.2 标记
4.2.1 远控消防炮
4.2.1 远控消防炮
	     远控消防炮命名由四部分组成。
	
		
	

		     类、组代号:
	
		     PP——泡沫炮;
	
		     PS——水炮;
	
		     PL——泡沫一水两用炮。
	
		     特征代号:
	
		     KY——液控;
	
		     KQ——气控;
	
		     KD——电控。
	
		     船用炮型号在特征代号之后加英文字母C。
	
		     主参数:远控消防炮额定流量(L/s),泡沫一水两用炮按泡沫混合液额定流量(L/s)。
	
		     示例1:喷射介质为泡沫,驱动方式为液压驱动,额定流量为32 L/s的远控消防泡沫炮型号标记为PPKY32。
	
		     示例2:喷射介质为泡沫,驱动方式为气压驱动,额定流量为48 L/s的远控消防泡沫炮型号标记为PPKQ48。
	
		     示例3:喷射介质为水,驱动方式为电驱动,额定流量为60 L/s的远控消防水炮型号标记为PSKD60。
	
		     示例4:喷射介质为泡沫或水,驱动方式为液压驱动,泡沫混合液和水的额定流量为64 L/s的远控消防泡沫一水两用炮型号标记为PLKY64。
	
		     示例5:喷射介质为泡沫,驱动方式为液压驱动,额定流量为64 L/s的船用消防泡沫炮型号标记为PPKYC64。
		
			4.2.2 动力源
		
			     动力源命名由三部分组成。
			
				
			
	
				     类、组代号:
			
				     YP——远控炮液压源;
			
				     QP——远控炮气压源。
			
				     特征代号:
			
				     G——隔爆型(非隔爆型略)。
			
				     主参数:可控制消防炮数量(台)。
			
				     示例1:控制2台消防炮,液压驱动,隔爆型动力源型号标记为YPG2。
			
				     示例2:控制2台消防炮,气压驱动,非隔爆型动力源型号标记为QP2。
			
				4.2.3 电控器
			
				     电控器命名由三部分组成。
				
					
				
		
					     类、组代号:
				
					     DP——远控消防炮电控器。
				
					     特征代号:
				
					     G——隔爆型(非隔爆型略)。
				
					     主参数:
				
					     可控制消防炮数量(台)。
				
					     示例1:控制2台消防炮,防爆型电控器型号标记为DPG2。
				
					4.2.4 无线遥控器
				
					     无线遥控器命名由三部分组成。
					
						
					
			
						     类、组代号:
					
						     WP——远控消防炮无线遥控器。
					
						     特征代号:
					
						     G——隔爆型(非隔爆型略)。
					
						     主参数:消防炮塔数量(座)-每座炮塔上消防炮数量(台)。
					
						     示例1:消防炮塔2座,每座消防炮塔安装2台消防炮,隔爆型无线遥控器型号标记为WPG2-2。
					
						4.2.5 消防炮塔
					
						     消防炮塔命名由两部分组成。
						
							
						
				
							     类、组代号:
						
							     TP——消防炮塔。
						
							     主参数:上位消防炮操作平台高度(m)。
						
							     示例1:上位消防炮平台高度为16 m的消防炮塔型号标记为TP16。
						
							4.2.6 阀门集中控制装置
						
							     阀门集中控制装置命名由三部分组成。
							
								
							
					
								     类、组代号:
							
								     FD——电动阀门集中控制装置;
							
								     FQ——气动阀门集中控制装置。
							
								     特征代号:
							
								     G——隔爆型(非隔爆型略)。
							
								     主参数:控制阀门数量(台)。
							
								     示例1:控制电动阀门数量4台,隔爆型阀门集中控制装置型号标记为FDG4。
							
								4.2.7 贮罐压力式泡沫比例混合装置
							
								     贮罐压力式泡沫比例混合装置命名由三部分组成。
								
									
								
						
									     类、组代号:
								
									     PH——泡沫比例混合装置。
								
									     特征代号:
								
									     ZY——贮罐压力式。
								
									     主参数:混合比(%)/最大泡沫混合液流量(L/s)/泡沫液罐容量[ 除以100,(L)]。
								
									     示例1:混合比为6%,最大泡沫混合液流量为160 L/s,泡沫液罐容量8000 L,贮罐压力式泡沫比例混合装置型号标记为PHZY6/160/80。
								
									4.2.8 消防泵控制装置
								
									     消防泵控制装置命名由三部分组成。
									
										
									
							
										     类、组代号:
									
										     KB——消防泵控制装置。
									
										     特征代号:
									
										     D——电动机泵;
									
										     C——柴油机泵;
									
										     主参数:消防泵数量(台)。
									
										     示例1:控制2台电动消防泵的消防泵启动装置型号标记为KBD2。 
										
								
											4.2.9 消防泵组
										
											     消防泵组型号标记按GB 6245规定编制。
									