目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 软管性能试验
6.8.1 软管内径的检验方法应按GB 6246—2001的4.1规定。其中D1、D2如表3所示。
	
	6.8.2 软管的耐压试验方法及外径膨胀率、轴向伸长率的试验方法按GB 6246—2001的4.2和4.4规定执行。其结果应符合本标准5.8.2至5.8.4规定。
	6.8.3 在软管任意点上做标记,测定标记点处的软管外径。使软管在光滑轴上缠绕一周,且使标记点处于缠绕段上。将软管一端夹在轴上,另一端悬挂质量为4.5 kg的砝码,沿光滑轴线平行方向测定此时标记点处的最大外径,其结果应符合5.8.5规定。内径为13 mm、16 mm的软管,光滑轴直径为150 mm;其余内径的软管光滑轴直径为200 mm。
	   软管外径变化率用式(2)表示。
	
	   式中:
	   β——软管外径变化率;
	   d1——吊重前标记点处软管外径,单位为毫米(mm)。
	   d2——吊重后标记点处软管最大外径,单位为毫米(mm)。
	6.8.4 将软管缠绕在6.8.3规定的光滑轴上。置于-5℃低温箱内10 h,取出后立即展开并重新缠绕,其结果应符合5.8.6规定。从最内层割取1.20m长的一段软管,置于室温下1 h,再在额定工作压力下进行水压试验,软管应无渗漏。
	6.8.5 软管衬里及覆盖层的物理机械性能试验方法应符合相应材料的国家标准或行业标准的规定。
	6.8.6 软管的外观质量用目测方法检验,结果应符合5.8.8规定。
顶部
- 上一节:6.7 喷枪性能试验
 - 下一节:6.9 外观检验
 
 
京公网安备110105014475