7.4 二氧化硫腐蚀试验
	     试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。试验装置内按体积比每24 h加入1%的二氧化硫气体。放置在试验装置底部的平底大口器皿中注入足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,试验装置内温度保持在45℃士2℃。
	     将样品清除油渍后,按正常使用位置悬挂在试验装置的中间部位,试验装置顶部凝聚的液滴不得滴在样品上。
	     试验周期16天,试验结束后,将样品置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7天,检查样品的腐蚀情况,试验结果应符合6.3.2的要求。
	     试验所用的二氧化硫气体亦可每天在试验装置内由
溶液和稀硫酸反应制取。
      